Forside → Skjult samling i nybyg

Skjult samling i nybyg

NybyggerRoskilde
DVF Medlem

Skrevet d. 26 marts 2024 klokken 18:07


Jeg har fået bygget et hus, hvor aut. VVS har lavet en skjult og utilgængelig samling af pex rør under køkkenø, i det det indstøbte er placeret forkert og derfor for kort. Jeg har spurgt om det er lovligt at lave en skjult samling, og det bekræftet de, at det er. De har istedet skåret hul i bunden af et køkkenskab, så samlingen kan inspiceres. Det er ikke muligt at komme til samlingen i øvrigt. 


Er det en acceptabel løsning?




Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 4 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 marts 2024 klokken 19:57


hej velkommen til


Reglerne for samlingen af vand skal bare være synlige via enten en lem eller hul eller sokkel kan fjernes er dette ikke tilfældet er det en skjult samling og ikke godkendt 


Hvis det havde været mit tilfælde med fejl placering og som jeg kan se ville jeg trække et nyt rør uden samlinger samt forlænge tomrør hvis muligt.


Du er velkommen til at benytte hvor telefonen service så kan jeg guide dig igennem det hele.


Ellers ligger vi til på Sjælland tæt på Roskilde 



NybyggerRoskilde
DVF Medlem

Skrevet d. 26 marts 2024 klokken 20:05


Tak for svar, udfordring er det er støbt i gulv. Men umiddelbart lovligt kan jeg forstå. Ved du om det gør noget ved den forventede levetid? Formoder den er forringet? 

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 marts 2024 klokken 20:29


Som pex rør er bygget skal der være et ydere rør og et indre rør som på billedet, hvis det er støbt ned skal man kunne se ydre rør og her ved kan det eventuelt udskiftes med et nyt rør uden at ødelægge gulvet.


Det bliver ikke forringet bare irriterende at den er der.


Prøv at høre din vvs'er om det er muligt at udskifte rør samt forlænge tomrør op i skabet 

NybyggerRoskilde
DVF Medlem

Skrevet d. 26 marts 2024 klokken 20:51


Tak for sparring ???????? det gør jeg. 

Skjult samling i nybyg