Problemer med varmt vand fra varmeveksler

bussborg
DVF Medlem

Skrevet d. 27 december 2015 klokken 21:27


Hej eksperter.

Der er monteret en varmeveksler af mærket APV U265 R i min fjernvarmeinstallation med det formål at der skal kunne produceres varmt brugvand.
Systemet er monteret med en cirkulationsledning for at sikre hurtigt varmt brugsvand - Cirkulationspumpen er af mærket Grundfoss UP15-14BU med tidsstyring.

Vi har siden vi overtog huset for ca. ½ år siden haft problemer henholdsvis med at få tilstrækkeligt med varmt vand - henholdsvis problemer med at det varme brudsvand ikke holder en konstant temperatur.
Vi har fået udskiftet føleren i ventilen som skal styre temperaturen - men det har ikke afhjulpet problemerne.
Jeg har konstateret at når jeg slukker for cirkulationspumpen kan varmeveksleren levere mere varmt vand end når cirkulationspumpen er i drift.
Jeg har prøvet følgende:
Ved at slukke for cirkulationspumpen og med en varmtvandshane åben, viser termometeret på det varme brudsvand 60 grader.
Tænder jeg så for cirkulationspumpen og det varme vand fortsat er åben, viser termometeret 42 grader varmt vand.
Slukker jeg igen for pumpen og det varme vand fortsat er åben, viser termometeret 50 grader.
Tænder jeg igen for cirkulationspumpen - viser termometeret 40 grader.
Slukker jeg igen for cirkulatinspumpen - viser termometeret 48 grader.

Er det muligt at justere sig ud af dette - eller hvad vurderer I at problemet består i ??

Om muligt kan jeg sende et billede af varmeveksler med rørføring ?
MvH
Kjeld Johansen

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 7 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 28 december 2015 klokken 01:18


hej keld og velkommen til

ud for din forklaring er jeg ikke helt sikker men det kan tyde på at din cirkulations evt.er monteret forkert eller det som hedder en kontraventil enten mangler eller der sidder skidt i den eller den er vendt forkert

hvor gammel er huset?
hvor gammel er inst med rør og pumpe?

da jeg ikke har set det selv ang din inst kan det kun være vejlende billder vil jeg gerne hvis du har så jeg evt. kan se om der skulle være noget

mvh klaus

bussborg
DVF Medlem

Skrevet d. 28 december 2015 klokken 09:49


Hej Klaus
Tak for din hurtige tilbagemelding.
Huset er fra 1974, men min vurdering er at installationen med varmeveksler og cirkulationspumpe er fra omkring år 2000.
Selve basisrørføringen frem til tapstederne har samme alder som huset.
Der er kontraventil på fremføringen for fjernvarmevandet - Der er ikke kontraventil på cirkulationen !
Jeg prøver at vedlægge et foto af varmeveksler med rørføring - Har du behov for mere detaljerede fotos, kan du blot sige til.
PS!
Har du en www adresse jeg kan sende billedet til eller andet, da jeg ikke kan vedlægge det til denne mail ?

mvh
Kjeld

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 28 december 2015 klokken 12:35


du kan gå ind under kontakt vvs expert og skrive dine oplysninger så sender jeg dig en mail

mvh. klaus

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 28 december 2015 klokken 12:46


Gerne flere billeder tæt på og lidt længere væk så jeg kan se alle detaljer

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 28 december 2015 klokken 14:02


du kan også bruge www.gratisupload.dk

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 31 december 2015 klokken 00:28


da jeg ikke har hørt noget håber jeg at du har fået klaret dine problemer og at vi har kunne hjælpe dig.
du er altid velkommen tilbage med andre spørgsmål og håber du vil like hvors forum på facebook

mvh klaus

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 5 januar 2016 klokken 20:43


hej undsyld jeg forstyrer jeg ville bare hører om det har hjulpet med at få skiftet kontraventilen ved pumpen

mvh klaus

Problemer med varmt vand fra varmeveksler