Problemer med varmt vand fra varmeveksler

bussborg
DVF Medlem

Skrevet d. 27 december 2015 klokken 21:27


Hej eksperter.

Der er monteret en varmeveksler af mærket APV U265 R i min fjernvarmeinstallation med det formål at der skal kunne produceres varmt brugvand.
Systemet er monteret med en cirkulationsledning for at sikre hurtigt varmt brugsvand - Cirkulationspumpen er af mærket Grundfoss UP15-14BU med tidsstyring.

Vi har siden vi overtog huset for ca. ½ år siden haft problemer henholdsvis med at få tilstrækkeligt med varmt vand - henholdsvis problemer med at det varme brudsvand ikke holder en konstant temperatur.
Vi har fået udskiftet føleren i ventilen som skal styre temperaturen - men det har ikke afhjulpet problemerne.
Jeg har konstateret at når jeg slukker for cirkulationspumpen kan varmeveksleren levere mere varmt vand end når cirkulationspumpen er i drift.
Jeg har prøvet følgende:
Ved at slukke for cirkulationspumpen og med en varmtvandshane åben, viser termometeret på det varme brudsvand 60 grader.
Tænder jeg så for cirkulationspumpen og det varme vand fortsat er åben, viser termometeret 42 grader varmt vand.
Slukker jeg igen for pumpen og det varme vand fortsat er åben, viser termometeret 50 grader.
Tænder jeg igen for cirkulationspumpen - viser termometeret 40 grader.
Slukker jeg igen for cirkulatinspumpen - viser termometeret 48 grader.

Er det muligt at justere sig ud af dette - eller hvad vurderer I at problemet består i ??

Om muligt kan jeg sende et billede af varmeveksler med rørføring ?
MvH
Kjeld Johansen