Mangler varme i gulvvarme
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 09:45
Hej Forum
Jeg har igennem det sidste stykke tid kæmpet med at få ordentlig varme i min gulvvarme. Som billederne viser, så har jeg pt. valgt kun at have varme på den ene kreds(badeværelse), og det hjælper så lige fedt.
Jeg kan godt få lidt varme ud i rummene, hvis jeg tænder for dem alle, dog kommer der aldrig rigtig varme i gulvet. Når kun den ene kreds er tændt så føles det lunt, men ikke rigtigt varmt. Hvis alle eller de fleste kredse er tændt, så kommer der i de fleste gulv sporadisk varme, dvs nogle steder bliver gulvet lunt(ikke varmt) andre steder er det iskoldt.
Jeg får varmen fra mit oliefyr og her er der tændt for pumpen på 3, og pumpen som sidder sammen med gulvvarmen den står ligeledes på 3. Når jeg har tændt for gulvvarmen, om det så er en kreds eller flere, så er de rør hvor telestaterne ikke sidder på varmt, men det er som om at varmen aldrig rigtig kommer ud til rummene. Begge pumper er varme, den på fyret, er væsentlig varmerne end den der sidder ved gulvvarmen. Jeg har tænkt om det måske kunne være pumpen nede ved gulvvarmen, som måske var træt, eller måske skulle der luftes ud i systemet?
Pumpen på fyret, her kan man tydeligt høre at vandet løber igennem, men på pumpen nede ved gulvvarmen, her er jeg mere i tvivl, pumpen summer og bliver varm.
Da vi tændte for varmen i sep 2013, fik jeg ikke tændt for pumpen på fyret, og her kom der fint varme(og mere end der gør nu), så tænker at pumpen måske er "træt" nu hvor den har skulle lave "alt" arbejdet :-) Jeg har først fornyligt fået tændt pumpen på fyret, da varmen ikke virker, som den skulle. Varmen kommer nu hurtigere frem til rummene, men som sagt så kommer varmen ikke over det hele og der bliver aldrig rigtig varmt.
Hvad kan jeg gøre?
Billederne er delt op i 3. Billede 1 og 2, høre sammen, der er bare lige et underskab i vejen for at det kunne blive ét billede. Billede 3 viser mit fyr og pumpen helt til højre bruges til gulvarmen.
Billede 1
http://i60.tinypic.com/6fxi11.jpg
Billede 2
http://i60.tinypic.com/1z35axc.jpg
Billede 3
http://i60.tinypic.com/15dnee1.jpg
vh Michal
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 16:37
hej michael
har du prøvet at afmontere dine telestater og se om stiften kan bevæge sig op og ned som er et typisk problem når de har været lukket et stykke tid i løbet af sommern.
du skal også tjekke om dine telestater åbner når du skruger op for rum termestaten i de enklete rum.
tjek om der er strøm på batterierne på de enkelte rumtermstater.
prøv evt at afmontere føler hoved der hvor du skruger op for din retur ventil altså der hvor du instiller varmen på dine gulvvarme se om stiften sidder fast eller den kan bevæge sig.
på det øverste fordeler sidder er en skruge for hver kreds se om alle er skruget helt op,du du også lige skruge dem op og ned et par gange for at se om de sidder fast samt sidder en sølv aut udluftning tjek om den virker ved at løsne toppen på den og se om der kommer luft ud af den prøv evt at banke på den evt udskift den til en ny da den ser lidt slidt ud der kan også være luft i din gulvvarme slanger
det sidste er pumpen skrug den miderste skruge ud og tage en skruge trækker ind i hullet og se om skovjulet drejer rundt i pumpen.
jeg kan se at det er en ældre pumpe den kan godt være træt men prøv de her ting først.
1:tjek alle stifter på samtlige kredes samt din returventil
2:tjek om der er strøm batterier på alle rumtermostater
3:tjek om dine telestater åbner nå du skruger op for rumtermostaterne
4:tjek om pumpen kører ved af afmonterer skrugen i midten og stikke en skrugetræker forsigtig ind se om den snoger rundt
5:under søg om din automat udlufter virker evt udskift denne
6:tjek om alle skruger på det øverste fordeller rør er fuldt åbne
7:tjek hvor meget din bedel er sat på i kedel termostaten evt skrug op for varmen
8:tjek evt din automat udlutfning i toppen af kedlen den messig favet
håber det var en hjælp mvh klaus
ps like os på facebook
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 17:25
Hej
Tak for dit svar.
1. Hvilken er min retur ventil?
2. Der er strøm på og telestaterne løfter sig fint
3.de virker fint
4. Det kontrollere jeg lige.
5. Automat udlufter det var den messing farvede på mit fyr ikk?
6. Hvad betydning får det at jeg skruer op og hvad med bagefter skal jeg så skrue dem tilbage igen? Eller betyder det intet?
7..kedelen står på mellem 40-50 grader alt efter hvor mange telestater der er løftet.
8. Den kontrollere jeg lige i aften. Hvordan skal den virke for at være ok?
Venligst Michal.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 17:52
hej
1:din retur ventil sidder til højre for pumpen med en tal scala på prøv at afmontere den eller skrug den en tand op den er typisk fra 1-6 eller 8 se om stiften kan bevæge sig op og ned
5:den er sølv favet i bunden på det øverste fordeller tag hætten at stik in skruge træker ned i den og se om der kommer vand ud af den
8: det samme gør du ved den i toppen af kedlen den messing favet
6:der sidder ne masse skruger i toppen af det øverse fordeler rør typisk umbrako skruger forsøg at skruge dem op og ned og til sidst het op
mvh klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 18:10
Hej
1. Det prøver jeg. Hvor meget må max temperaturen være? Lige nu ligger den på 30-40 grader? Skruer jeg op vil den stige og kan det ikke gå udover mit trægulv, tænker at fremløbs temperaturen er for høj?
5. Er det den på billede 2 som sidder øverst oppe til venstre?
8. Det prøver jeg.
6. Hvad har det af betydning at jeg skruer umbracko skruen op? Tænker den skal vel ned igen til samme niveau?
Venligst michal
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 18:16
Lige en ting mere.
Da jeg skrev om kedel temperaturen skrev jeg 40-50 da var så den temperatur jeg stiller via shounten til gulvvarmen. Den stilles vel igen på returventilen eller hvordan? Kedel temperaturen ligger mellem 60-75 grader.
Retur ventilen, som du kalder den sidder den ikke på mit fremløb altså på det fordelerrør hvor telestaterne ikke sidder på? Eller jeg blander måske tingene sammen?
Venligst Michal.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 19:08
Ok din kedel temperatur er fin nok
På de 60-75 grader
Din retur ventil som du selv nævner det sidder sammen med dine telestater den sørger du for at afmonterer og ser om stiften kan bevæge op og ned og den sidder ved siden af pumpen
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:04
unskyld jeg vender tibage
din gulvvarme frem løb må ikke over stige 45 grader så kan gulvet rejse sig
mvh klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:04
Hej igen
Tak for dine mange fejlsøgnings muligheder og jeg tror allerede at jeg har fundet fejlen.
Pumpen til gulvvarmen virker ikke. Når jeg fjerner skruen, er der intet der snurre rundt. Som reference skilte jeg pumpen af på fyret også og her kunne jeg se hvordan den snurrede rundt. På den defekte pumpe kan jeg med en skruer trækker tvinge den rundt, men den vil ikke selv køre.
Jeg formoder derfor at pumpen er defekt og skal skiftes.
Ved du hvad en ny pumpe plus montering står i?
vh Michal
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:06
Hej igen
Gulvvarme fremløbet stiller jeg dels på shaunten men også på retur ventilen ikk?, hvor jeg kan stille den på x, står pt på 3 og viser 3 grader, men det er formentlig fordi der ikke kommer så meget vandt igennem.
venligst Michal
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:17
din pumpe er stået af.
godt du fandt fandt fejlen
en ny pumpe ca 3000 kr
den kan du få billigt hos billig vvs.
der er en grund til at temp står 3 grader hvis den ikke virker
du kan evt selv skifte den
mvh klaus
ps vil du ikke være sød at like os på face book www.facebook.com/danskvvsforum.dk
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:30
Hej
Jeg har fundet en pumpe fra Megatherm (den nuværende er fra Megatherm) og den er elektronisk.
Man kan se den her: http://www.lavprisvvs.dk/shop/megatherm-a-pumpeshunt-528167p.html
Tænker om man ikke "bare" kan nøjes med selve pumpen, eller skal man skifte alt det andet også?
Synes det lyder godt med en energispare pumpe, der selv regulere.
Ved sku ikke om jeg har mod på at skifte den selv, nogle ting må man gerne lade en fagmand om :-) Hvis det er nemt, så gør jeg det gerne :-)
Jeg smutter en tur på facebook.
vh Michal
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:36
hej igen
var lige inde og kigge på billigvvs efter en pumpe, hvordan ved jeg hvilken en jeg skal bruge. Mit hus er på 184m2, så det skal være en der er dimisioneret til at tage den størrelse.
Den anden jeg linkede til, går til 250m2 og det er fint nok.
Vil jeg iøvrigt bare kunne købe den anden fra Megatherm og så pille selve pumpe af og sætte den over på mit nuværende system, eller skal alt skiftes?
venligst Michal
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:48
Hej michael
Tak for at du brugte hvors vvs forum
Hvis du tager den nemme løsning bestiller du en hos megaterm
Ellers den lidt mere besværlig at du giver mig alle oplysninger på din pumpe så finder jeg ud af vilke en du skal have
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 20:50
Du kan med god tro selv udskifte den med din snilde tror jeg godt du selv kan
DVF Medlem
Skrevet d. 2 februar 2014 klokken 21:17
Hej
min pumpe ser sådan her ud: http://i59.tinypic.com/21b84n5.jpg
Du må gerne finde en som, er noget ala den fra megatherm, den har vvs nr: 046538525
vh Michal
DVF Medlem
Skrevet d. 3 februar 2014 klokken 10:23
Hej
Jeg har kigget lidt rundt på nettet og kan se at mange anbefaler en Alpha2 fra Grundfos. Kan du ud fra mit billede se hvilken variant jeg skal vælge?
Udover at skulle vælge om den er 130mm eller 180mm, så skal jeg også vælge en model udfra følgende tal: 15-40, 15-60, 25-40, 25-60, osv. hvad betyder de tal?
venligst michal
VVS-Ekspert
Skrevet d. 3 februar 2014 klokken 12:23
Oplysningerne skulle gerne stå på din gamle pumpe ellers kan du kontante billig vvs eller grundfos for nærmer info mvh klaus