I sidste uge var der af flere omgange lukket for vores fjernvarme pga. gravearbejde, hvilket vi blev informeret om. Siden driftforstyrrelserne har vores varme vand i vandhanerne ikke fungeret optimalt. Der er fint varmt vand de første 25 sek., hvorefter vandet bliver koldt. Lukker man for vandet og venter lidt, kan man igen få varmt vand i 25 sek. Lader man vandhanen løbe med lavt tryk, forbliver vandet varmt. Uden at have den store forstand på det, har jeg undersøgt anlægget og har bemærket at fremløbet til varmeveksleren forbliver varmt, men det rør der går retur fra veksleren bliver koldt efter de 25 sek, hvilket jo er logisk nok, når det sender varmen ud til vandhanerne. Så det må være inde i varmeveksleren der er et problem. varmeveksleren er fra 1996 og er en rød firkantet kasse (Termix 20). Nogen der har ideer til hvad problemet kunne være og kan det have en sammenhæng med at fjernvarmen har koblet fra pga. gravearbejde? Vi har kontaktet det lokale fjernvarme, men de var ikke meget for at gøre noget ved det, da de ikke havde andre med lignende problemer i vores område. Mvh. Hans

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 4 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 29 april 2017 klokken 06:16


hej hans og velkommen til

har du en gennemstrøms varmt vand veksler?

har du varme på dine radiator?

det kan måske være at dit snavse filter på fjernvarme måske skal renses for evt skidt i og du måske skal og tjekke om din føler til dit varme vand skal efter ses.

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 29 april 2017 klokken 06:25


et exsempel

se link:

http://www.loegstrup-fjernvarme.dk/uf/30000_39999/32069/cd2e47640e86252b6a0a6d9a718ef946.pdf



http://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2012/04/guide_til_dit_fvarmeanlaeg2.pdf

lergrav24
DVF Medlem

Skrevet d. 29 april 2017 klokken 07:11


Hej Dan. Tak for det og tak for meget hurtigt svar. Jeg har nu renset filteret, som var meget beskidt, og vandet virker til at forblive varmt. Så det virker til at problemet er løst:-) Jeg kunne bare ikke få ind i mit hoved, at det filter skulle påvirke temp. da det sidder på fremløb og rørene efter filteret forblev varmt. Men det er også ligemeget, for nu virker det:-) Tusind tak for hjælpen og vil i hvert fald bruge forummet igen:-) God dag

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 29 april 2017 klokken 07:23


vi er meget glade for at kunne hjælpe og du er velkommen igen:)