Forside → Manglende varme i 2 radiatorer

Manglende varme i 2 radiatorer

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 13:05


Hej

Vi har et stort hus, som tidligere har været brugt som skole.
Varmesystemet er et et strengs system og vi varmer op med pillefyr.
Da vi flyttede ind i huset, sad der en KÆMPE stor cirkulationspumpe som virkelig slugte meget strøm. Denne blev af VVS mand skiftet til en Danfoss Alpha2 25-60 og alt kørte fint, indtil det blev vinter og vi skulle have varme på i soveværelse + et ekstra rum.

De 2 rum ligger sidst på systemet, og vi får kun lunkent vand til rørene, ikke rigtigt ind i radiatorerne.

Sidste år havde vi et hold VVS folk ude, de skyllede rørene igennem, skiftede ventiler og termostater på de 2 radiatorer samt hævede ekspantions beholderen nogle cm. så der blev automatisk udluftning.

Lige lidt hjalp det, vi har stadig ingen varme på.

Findes der nogle kloge mennesker her - som måske lige har løsningen til os?

Pumpen skulle iflg. flere VVS'ere sagtens kunne klare at sende vandet rundt.
Lukker vi ALLE andre radiatorer (16 stk) kan vi godt få varme derop, men det er jo ikke løsningen.

Mvh Betina

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 21 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 13:11


Hej velkommen
Pumpen burde være stor nok.
Hvilken indstilling står pumpen på?

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 13:17


Vi har prøvet alle indstillinger, mener den står på auto nu

jeg tænker lidt, om det er muligt at montere tilbageløbs ventiler, som på en eks. vaskemaskine, duer det og vil det hjælpe

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 16:42


Har du mulighed for at sende et par billeder af de radiator der ikke varmer og at af dem der varmer jeg kunne godt tænke mig at se rør og radiator Da et et streng system er meget skrøbelig og der skal ikke meget til at sætte det ud af funktion og der gør du på http://gratisupload.dk/ og giver mig et link så kikker jeg lige på det samtidig vil jeg gerne have at i sætter pumpen på 3 streger ved at trykke på pilen i midten af pumpen


Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 18:04


Hej Klaus
Mener du billeder hvor man kan se radiator og alle rør?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 18:10


ellers hvis i vil snakke med mig kan i gå under kontakt vvs-expert skriv tlf så ringer jeg jer op

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 18:12


men ellers vil jeg gerne se alle rør og radiator

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 26 januar 2015 klokken 21:08


Klaus, du får billeder i morgen, og mange tak fordi du gider :)

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 januar 2015 klokken 16:59


for at gøre det nemmere for dig at sende billeder til mig gå under kontakt vvs expert skriv din email så kan du få mit

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 januar 2015 klokken 20:56


har du fået min mail

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 27 januar 2015 klokken 21:39


Nej der er ikke kommet noget?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 januar 2015 klokken 22:06




Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 28 januar 2015 klokken 18:22


Jeg har lidt problemer med min mail kan du ikke sende dit tlf nr til min mail og hvad tid jeg må ringe så vil jeg ringe i aften hvis det er ok

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 28 januar 2015 klokken 18:48


Jeg har sendt dig mit nr. nu. Men vil helst hvis du evt. kan ringe fredag :)

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 februar 2015 klokken 19:57


hej betina jeg er lidt nyskærig om du har fået løst dit problem
mvh klaus

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 10 februar 2015 klokken 07:46


Hej Klaus
i fredags var der en VVS'er ude han skulle bestille nye ventiler hjem og komme igen i går.
han kom dog først i dag og arbejder lige nu på at skifte ventilerne.

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 10 februar 2015 klokken 16:46


Total optur 😊
vi har varme på.
1000 tak for hjælpen Klaus.

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 10 februar 2015 klokken 16:57


det er jeg rigtig glad for at høre og at jeg kunne hjælpe.
hvad var problemet?

samtidig vil jeg håbe at du vil like os på facebook og skrive en lille komentar om din oplevelse her på forummet samt til dine venner
mvh klaus

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 10 februar 2015 klokken 17:58


De skiftede ventilerne og skruede op for pumpen vupti så var der varme.

Det er bare så skønt.

Jeg har nu skrevet lidt på jeres FB side. :)

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 10 februar 2015 klokken 18:07


he he så var det de ventiler jeg sage der var forkete du bør gå tilbage til din gamle vvs`er og sige at du nu har fået en anden ud og skifte dem måske bede dem om en refundering da de ikke kunne løse problemet og samtidig monteret nogle forkerte

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 17 februar 2015 klokken 18:00


Hej undskyld jeg forstyrrer
Håber at alt er som det skal være.
Jeg bliv glad da du fik det til at virke.
Jeg har prøvet at kikke lidt på Facebook for at hører din kommentar som vi bruger i hvors statistik men kan ikke se det håber at du vil gøre et forsøg til når det passer ind
Mvh.Klaus

Betina
DVF Medlem

Skrevet d. 19 februar 2015 klokken 08:13


Hej Klaus
Det forstår jeg slet ikke. Har både skrevet på jeres FB side og delt den ud på min egen...
den burde bestemt være der.

Manglende varme i 2 radiatorer