Manglende varme Fastbrændsel. Ny Instal
DVF Medlem
Skrevet d. 13 december 2015 klokken 23:18
Efter sammenlagt 10 besøg fra montøren af kedlen står vi stadig uden varme, og nu er frosten kommet.
Starter fra en ende.
Vi har fået Installeret en Passat ATMOS DC 30 GD, med 1500L Akkumuleringstank, plus 400 liter forbrugsvand.
Fyret er installeret med Ladomat, hvilket jeg ikke selv er så meget inde i, men er I jo sikkert.
Vi havde for en måned siden okay varme i huset efter vi havde renset regulerings hanerne til gulvvarmen, og regulerede da ned for varmen igen, men dette resulterede i at vi da efter ikke har kunne få varme igennem systemet.
Huset består af 359m2 med 300m2 gulvvarme, derudover er der loftradiatorer, og radiatorer på over etagen.
Vi har løbende bøvlet med at kedlen koger, og dermed klapper termo kontakten.
Efter episoden hvor vi ikke kunne få varme igennem, brændte den nye kedel cirkulationspumpen der sider i forbindelse med Ladomaten. Den er der efter udskiftet, og siden har det ikke været muligt at få varme i huset, enkelte pletter på gulvet kan have en temperatur på omkring 30-35 grader ved fuld skrald på både fyr og regulatorer.
Vi har siden haft den pågældende montør ude, og har har ''fejlsøgt'' systemet, og skiftet en termostat i Ladomaten, hvilket absolut forværrede problemet, derefter har vi manuelt reguleret returen på ladomaten så vi holder en retur temperatur på 60 grader, og dermed kan vi manuelt hæve kedeltemperaturen til små 80 grader.
Men dette sker uden vi får varme i huset, og en temperatur i akkumuleringstanken på 60 grader øverst, og 40 på de 3 nederste målere, vi har pt ingen varme i halvdelen af huset, og meget begrænset varme i resten af huset.
Da konen er gravid, datteren er utilfreds og vi er værter for julen i år, er jeg nu nød til at søge råd andre steder, montøren der har installeret kedlen har jo fået sine 55k +moms så han er ikke så interesseret i at stille på adressen mere, og dermed er det ikke en prioritering for ham.
Håber nogle kan være behjælpelige.
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 14 december 2015 klokken 21:48
hej velkommen til
det kan være svært at sige her fra hvad problemet kan være men i mine øre lyder det til at der er en del luft i stystemet som skal ud,jeg bygger det lidt på at termosikringen er slået til pga.kedlen er blivet for varm og kommer op på de 90-100 grader og det kan skyldes luft i systemet omkring kedlen og buffer tanken.
jeg vil nu sige sidder der en form for luft skruge eller aut.udlufter bør du tjekke det
hvor gammel er systemet?
er der garanti på ?
vilken type pumpe har du på og hvad står den på i drift?
samtig ville jeg ringe til fabrikanten og høre nærmere om en problem stilling
mvh klaus
VVS-Ekspert
Skrevet d. 17 december 2015 klokken 23:04
har du klaret dit problem ellers kontakter du mig bare
mvh klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 14:40
Hej Klaus.
Jeg har slet ikke fået svaret herinde, det beklager jeg. Med jul nytår, gravid kone og datteren har der været en del.
Kedlen er installeret Aut. for 3 mdr. siden cirka. Og dermed er der garanti, men firmaet lader imidlertid ikke til at ville høre på der er et problem.
Dog har de siden sidst skiftet Ladomaten, og nu kører kedlen uden at den koger.
Men vi opnår stadig ikke optimal effekt.
Status nu:
Vi har som jeg tidligere skrev et Atmos DC30 GD, 1200 liter akkumuleringstank, og 4 liter brugsvand.
Vi fyrer cirka 10-12 gange dagligt, uden at opnå ordentlig effekt syntes jeg.
2 timer fra indfyring er den brændt ud, yderligere en time efter er akkumulerings tanken faldet fra de 60grader som den står til maks, og ned til 45-50 grader.
Jeg vil desuden tilføje at jeg juleaften regulere gulvvarmen i den store stue ned på 1 på termostaten,(min mor var ved at dø af varme) og der lukker den helt ned for varmen, dette resultere i at vi igen ikke kan få varme i stuen. Og må lukke ned på samtlige haner i resten af huset for at opnå varme i stuen igen, efter 2 dage kan vi så småt begynde at åbne for de øvrige rum enkeltvis. Men varmen i huset er ikke stabil, og ensartet i de forskellige rum.
Rum temperaturen er når der er varmest ca 18-19grader.
Jeg ved simpelthen ikke hverken hvor jeg skal starte eller stoppe mere, og firmaet er ikke interesseret i at finde fejl på anlægget.
Men har læst mig til at en tommelfingerregel siger 10liter akkumuleringsvand til 1m2, hvis dette er korrekt stemmer det ikke overens med at vi har 1200 liter til 356m2 hus?
300m2 er gulvvarme, hvoraf de 250m2 er installeret i slut 70'erne og er af datidens materialer og design.
DVF Medlem
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 14:41
Naturligvis 400 liters brugsvand.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 17:28
jeg ked af at du ikke har fået klaret dit problem
jeg ville kontake forbruger klage nævnet eller tekniq for at høre om din problem stilling
for ham kan ikke bare stikke af
mvh klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 23:03
Der er bare op til 3 måneders behandlingstid, så det er heller ikke nemt.
Jeg syntes bare at det virker lidt sjovt at et vvs firma beregner og installere et system, og når regningen er betalt er der ikke nogen interesse i at lave det.
Kan du fortælle mig hvordan man udregner akkumuleringstankens størrelse, har snakket med 3 andre der har samme fyr nu, alle i ejendomme fra 110m2-150m2, ingen af dem har under 3000 liters akkumuleringstank?
Jeg sender i skrivende stund 68grader varmt vand ind i huset, og har et retur på 26, det virker jo ret underligt når varmen i huset er på max 18 grader.
Jeg har via et forum på facebook fået fortalt at returtermostater ikke er velegnede til større rum? Jeg har fået monteret sådan en på retur siden, der måler på vandtemperaturen i rørene, i min stue på +80m2
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 januar 2016 klokken 10:24
hej undskyld det forsinket svar jeg har prøvet at forhører nogle kollegarer og andre jeg kender der er mange forklaringer og problemløsninger jeg vil anbefale du får en anden vvs montørtil at kikke på det også få klartet
jeg har set denne beregner håber du kan bruge den
http://www.biovarme.dk/da/beregninger/beregninger-til-akkumuleringstank
mvh klaus
Manglende varme Fastbrændsel. Ny Instal
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide