Forside → lunkent vand i hanerne

lunkent vand i hanerne

jacrae
DVF Medlem

Skrevet d. 6 februar 2018 klokken 22:06


Vi har det sidste halve år haft et tiltagende problem med manglende varmt vand i alle haner, mest udtalt i bruseren.
Efterhånden er vandet oftest kun lunkent eller bliver det hurtigt, hvis det overhoved har været varmt; dog som regel max ca 34 grader. Vandet kan godt blive varmt, dog max 45 grader, selvom termostaten på varmeveksleren står på max (4).
Vi har fået skiftet ptc regulatoren uden effekt; den trængte ifølge vvs manden dog angiveligt til at blive skiftet uanset. Vvs manden rensede så snavs samleren, umiddelbart med eklatant effekt; han kunne se at varmt vands flowet steg markant fra omkring 200 l/h til over 800l/h
Effekten holdt ca 3 dage og så var problemet det samme. Dette var i november sidste år.
Der synes ikke umiddelbart være nogen problemer med varmt vands forsyningen fra varmeværket, idet fremløbstemperaturen (T1) er knap 72 grader (hvilket jeg synes virker lidt vel højt?). Returløbstemperaturen (T2) er ca 25 grader og falder til under 20 grader når vandet bliver varmest (45 grader); flowet kommer dog nu aldrig over 200 l/h.
Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem temperatur  svingningerne og tidspunktet på dagen; dog er problemet nok mest udtalt om aftenen, hvor lunkent, eller næsten decideret koldt vand nu nærmest er mere reglen end undtagelsen!
Jeg har lige selv atter renset snavs samleren, som dog nærmest ikke var beskidt og da steg flowet til ca 800 l/h meget kortvarigt. Vand temperaturen steg dog ikke til mere end 44 grader; og flowet faldt igen hurtigt til under 200 l/h.
Vores vvs mand har ikke umiddelbart nogen god forklaring på vores problem.
Vi bor i Højbjerg, har fjernvarme og har haft huset, som er fra 1959 siden sommeren 2015.
Kan det være termostaten på varmeveksleren som er problemet? Jeg ved faktisk ikke om termostaten blev skiftet (eller om den bør/skal skiftes) ifm. udskiftningen af ptc regulatoren.  Eller kunne det alternativt (bare!) dreje sig om simpel tilkalkning af rørene? I så fald tænker jeg at det kan blive en dyr fornøjelse...
Pyha, langt indlæg😛
Håber nogen har et godt forslag til, hvad årsagen til problemet kan være...🤞
Mvh. Jacob, den ufrivillige hjemme vinterbader🤤

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 7 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 februar 2018 klokken 16:53


hej jacob og velkommen til

har du nogle billeder jeg kunne få det kan du gøre ved at uploade ellers kan du få en email.



jacrae
DVF Medlem

Skrevet d. 9 februar 2018 klokken 09:53


Hej Dan
Tak for tilbagemeldingen.
Hvis jeg kan få en mail adresse, vil det være fint; det er lidt nemmere at håndtere billeder via mail☺
Mvh. Jacob Ræder

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 februar 2018 klokken 11:51




dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 februar 2018 klokken 14:40


tak for billederne

har vvs firmaet skiftet hele den store messing del eller kun føler?

hvad står den hvide danfoss føler hoved på og har du prøvet at afmontere den for at se om stiften kan bevæge sig op og ned.

du må sige til hvis du vil benytte telefon service så kan vi prøve nogle ting ovet telefonen

mvh dan

Vvssvend
DVF Medlem

Skrevet d. 10 februar 2018 klokken 00:56


Har i problemer med kalk i vandet ?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 februar 2018 klokken 16:45


har du fået klaret problemet ellers er du altid velkommen

jacrae
DVF Medlem

Skrevet d. 27 februar 2018 klokken 08:36


Hej Dan
Ja, vi har sandsynligvis fået klaret problemet efter at kommunen spulede vores kloakbrønd for 14 dage siden. Men så igen igår aftes var vandet lidt lunkent. Rensede snavs samleren som ikke var synderlig snavset og nu er der så varmt vand igen.
Tror vi må se det lidt an indtil videre og så ringe til kommunen, hvis problemet kommer igen; det virker til at være et udefra kommende problem med grus og sand i stikledningen.
Tak for hjælpen
Mvh. Jacob

lunkent vand i hanerne