LUGT I TEKNIKSKAB
DVF Medlem
Skrevet d. 13 august 2017 klokken 03:33
BOR I LEJLIGHED ØVERSTE SAL. HAR LÆNGE HAFT PROBLEMER MED PERIODEVIS GRIM,SUR LUGT I TEKNIKSKABET. DER ER FORETAGET RØGSPORING, DER INTET VISTE. FALDSTAMME OG VENTILATION MEN INGEN VANDLÅS I TEKNIKSKABET. DER ER UDLUFTNING PÅ TAGET AF FALDSTAMMEN. JEG KAN MISTÆNKE EN DEFEKT I UDLUFTNINGSRØRET FRA FALDSTAMME TIL UDLUFTNINGEN, MEN VVS-MAND SIGER, DET ER SJÆLDENT, DER ER FEJL HER. DER ER SELVFØLGELIG CHECKET FOR BLADE, DYR ETC. I UDLUFTNINGEN PÅ TAGET. JEG HAR BOET I LEJLIGHEDEN I MANGE ÅR, OG KUN I DE SENESTE PAR ÅR OPLEVET LUGTGENERNE, DER GRADVIST ER BLEVET HYPPIGERE. IND IMELLEM LUGTER DER OVERHOVED IKKE. HAR FØR MISTÆNKT SLAMMEDE RØR, MEN FORNYLIG FÅET LAVET EN FEJL V.SAMLING I RØR, SOM IKKE HJALP PÅ TEKNIKSKABSLUGTEN
ER DER NOGLE GODE FORSLAG TIL, HVAD DER ELLERS KAN VÆRE GALT SOM KAN GIVE DENNE PERIODEVIS GRIMME LUGT, VIL JEG VÆRE MEGET, MEGET TAKNEMMELIG.
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 13 august 2017 klokken 11:40
Hej har du mulighed for at give nogle billeder af dit teknik rum så jeg evt kan foreslå et par ting helst billeder af så meget som muligt
DVF Medlem
Skrevet d. 14 august 2017 klokken 13:24
Hej Dan
Hermed fotos af teknikskab. Jeg har hængt strimler op for evt. at opdage en luftstrøm, hvis der var et sted, noget kommer ind - har observeret let bevægelse, men måske er det almindeligt.
Håber du kan se, hvad du har brug for - jeg er meget taknemmelig for nogle forslag til arnested. Billeder: https://drive.google.com/open?id=0B5S0dxfjOUGZekJLWG9YZnJrV3M
NB.Har fornylig opdaget der var en perforering i den store m.isolering, når man sætter en finger ind her er, der et hul på en lillefingers tykkelse - kunne ligne en håndværker-ups, eller skal der være et hul her i, hvad for mig ligner udsugningsrør.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 14 august 2017 klokken 15:05
Kan man se udluftning i teknik skabet og sp op til taget?
DVF Medlem
Skrevet d. 14 august 2017 klokken 19:48
Hej Dan,
nej man kan ikke se udluftningen i teknikskabet og op til taget - et af billederne viser loftet i teknikrummet
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 august 2017 klokken 17:21
Har du haft nogle utætheder som efterfølgende er blivet repareret som enten vand eller varme
DVF Medlem
Skrevet d. 17 august 2017 klokken 05:50
Nej ikke andet end før nævnte.
Jeg eksperimenterer nu med at komme meget vand i afløb, og i går havde jeg slet ingen lugt. Måske lugter det p.g.a. for lidt vand i kloaksystemet - faldstammeudluftningen på taget er lige ved siden af teknikskabet, så måske kommer lugten deroppefra og siver ned i teknikskabet - jeg bor jo øverst. Faldstammen trænger måske også til rens, dette skal foretages i 2018. Jeg fortsætter med at hælde masser af vand i.
LUGT I TEKNIKSKAB
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide