Forside → Ingen varme i systemet

Ingen varme i systemet

Lars
DVF Medlem

Skrevet d. 18 september 2013 klokken 19:22


Hej DVF

Mit fyr er gået ud mens jeg har været på ferie.

Jeg har fyldt vand på (2bar i tryk) og sat varme på rørene, men der er hverken vand eller lufttryk i radiatorne?? Der er fint varme på mit brugsvand.

Kan I guide mig istedet for at jeg ringer efter den lokale vvs'er? Gider simpelthen ikke have en regning på 6-700 kroner for noget som jeg burde kunne klare selv.

Tak for en fed service, især hvis I hjælper mig :)

Hilsen fra Lars

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 5 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 18 september 2013 klokken 21:14


hej lars har du evt nogle ventiler under din kedel/fyr du ikke har åbnet for.
vi vil gerne her på forrummet hjælpe dig videre.

her er et par typiske fejl for at der ikke er varme på et anlæg men kun varmt brugs vand.

1:sommer/vinter ventiler på inst.er lukket (kun gamle anlæg) bør åbenes
2:sommer/vinter tændes på selve fyret ved at trykke på en knap eller dreje (nyerer kedeler)
3:3 vejs ventil i kedelen /fyr er stået af.

hvis disse ikke hjælper kunne jeg godt tænke mig at vide vilken type fyr/kedel du har og et par billeder så jeg mere kan få et indtryk i hvad der er sket.

Lars
DVF Medlem

Skrevet d. 19 september 2013 klokken 20:34


Hej

Tak for dit svar :)

Det var dit forslag nummer 2 som jeg betalte 675 kroner inkl. moms for sidste gang det skete. Jeg så jo bare hurtigt at min daværende montør trykkede lidt på knapperne. Det vil sige at jeg kan indjustere mit fyr til eventuelt at nedjustere varmen når jeg ikke er hjemme?

Mit fyr er nok 10 år gammelt. Det hedder Vaillant, ved ikke hvor god hjælp det er?

Sagen er at jeg er meget udenlands med mit firma og derfor ikke er hjemme i 2-3 måneder af gangen. Desuden har jeg relativt meget ferie, som jeg ikke benytter hjemme i huset.

Kan jeg indstille det til ikke at varme så meget, selvom det er i vinter perioderne? Jeg ved godt at man bør have en rumtemperatur på de 15-18 grader om vinteren, men hvordan sætter jeg det på mit fyr?

Tusinde tak for svar og et dejligt forum - vil bestemt anbefale jer til mine kollegaer og andre jeg kender. Super!

Hilsen fra Lars

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 19 september 2013 klokken 23:51


hej


tak for at du kan bruge hvors hjælp:)
jeg håber at du har fået det til at virke



på din Vaillant kedel/fyr er der en ude føler der selv justere temp på din kedel.
dvs. hvis der er varmt ude lukker den selv ned for varmen hvis disse indstillinger på fyret er korekt indstillet.
det er lidt som en computer der styrer din kedel.

der bør være en brugs manual til hvordan man indstiller den men så kan du finde den på Vaillant hjemme side

man kan selv manuelt sætte den på sommer drift ved at dreje knappen på symbolet med en parasol på.

men ellers styrer den det selv via sin føler som bør sidde på nord siden af huset.

et godt råd er at sætte vand og varme på ca 5-6 på knapperne så er du godt kørene og sørge for at instillergene rigtige


tak for at du brugte forumet håber det var en hjælp

Lars
DVF Medlem

Skrevet d. 23 september 2013 klokken 17:11


Tusinde tak for hjælpen, det virker bare.

Tak :)

Hilsen Lars

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 september 2013 klokken 18:34


Det var så lidt og godt at du fik lidt varme på.
Du skal altid være velkommen hvis vi kan gøre noget for dig en anden dag


Mvh klaus

Ingen varme i systemet