DVF Medlem
Skrevet d. 4 september 2013 klokken 11:03
Hej DVF
Vi har et gammelt hus fra 1897, hvor der er et et-strengs varmesystem. Da vi flyttede ind i huset var der en Meget stor og Meget dyr i drift cirkulationspumpe til varmesystemet.
En VVS mand rådede os til, at skifte denne til en grundfoss alpha2 25-60 pumpe, hvilket vi gjorde.
Vi har så nu et problem. Når det bliver koldt og radiatorerne skal til at tjene til deres formål får vi ikke noget varme i de sidste 2 radiatorer på vores system, som er på 1. sal. Hvis vi lukker for de andre radiatorer i huset, finder varmen vej dertil. Der findes en anden radiator på samme etage, som fint får varme.
Vi fik sidste år hævet vandbeholderen, som står på loftet for at lave tryk, så der ikke skulle kunne komme luft i rørene og selv kan lufte ud. Men det har ikke hjulpet noget. Rørene er skyllet igennem, så det er heller ikke skidt
Kan det være pumpen som ikke er kraftig nok?
Findes der en bedre pumpe?
kan man sætte en "hjælpe pumpr" på så den kan skubbe vandet op i de sidste radiatorer?
Er der andre muligheder?
Håber i kan hjælpe
Mvh Betina Nielsen
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 september 2013 klokken 17:42
hej bni
et et strengs system er meget sårbar.
der er et par vigtige ting man skal over holde.
hvis der bliver efter monteret en ny radiator på det pågældende sted skal men ikke gå ned i rør dimension samt skal der monteres en et strengs radiator ventil.
imellem tee stykker til radiator skal være en tomme mindre for at tvinge vandet ind i radiator.
en anden pumpe vil ikke hjælpe da den i har der er stor nok og hvis i montere 2 pumper kan den lave modtryk eller tage varmen fra de andre da de nye pumper måler på flov i rørene i forhold til de gamle der bare kører på fulde drøn .
hvis i har gamle radiator ventiler uden termostat bør de skiftes til termostat .pga da gamle radiator ventiler uden termostat bare vil være åbne og ikke lukke når rummet er varmt nok og ikke tvinge vandet videre i systemet.
man kan evt prøve at sætte den nye pumpe på konstant pumpe drift for at skabe konstant flov i rørene
svaret på spørge mål
1:ikke ændre på rør dimension på efter monteret radiator
2:udskifte alle gamle radiator ventiler til termostat
3: alle radiator ventiler skal være et strengs
4:muligvis ændre pumpe trykket til lidt mere
dette er kun vejledende
håber det var en hjælp ris og ros må gerne give
DVF Medlem
Skrevet d. 4 september 2013 klokken 18:13
Tak for svar Claus
1: vi har ikke skiftet radiatorer kun pumpe
2: alle radiatorer har termostater og de 2 som ingen varme får fik nye ventiler sidste vinter og ja det er de korrekte, Vvs manden var OBS på det.
3: ingen andre ventiler er skifter
4: vi har forsøgt med alle indstillinger på pumpen uden held.
Så du/i kan måske nok forstå at vi er ved at løbe tør for ideer, men vil virkelig gerne kunne sove i mit soveværelse i vinter. Det er bare ikke det samme i et gæsteværelse i en anden seng.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 september 2013 klokken 19:49
så er der den sidste løsning som er meget risikable for jers varme men kan prøves inden det bliver koldt.
man kan sætte en retur begrænser på hver enkelt radiator og drossel ned for dem enkelt vis for at danne mod tryk og håbe på at varmen vil gå op ad her er et link til din vvs og hør om dette vil være løsningen måske
https://www.bd.dk/da-dk/vvs/varme/ventiler-vandudladere-og-armaturer/radiatorventiler-og-fittings/p-405160004/ta-radiatorforskruning-med-flowbegraenser-ligeloebende
Ingen varme i sidste radiatorer på syst
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide