Oprettet 21. sep. 2014

ingen luft eller vand ved udluftning ag behol

Stillet af lexmandk Vand
hej
jeg har sådan en el varmvandsbeholder og lige pludselig da vores fyr kogte over(fyre med træ) skulle jeg udlufte vores radiatorer og det gik fin med da jeg skulle udlufte vores varmvandsbeholder kom der værgen luft eller vand ud af udluftnings skrugen det plejer det at køre kan i hjælpe med hvad der evt kunne være galt
VH.
Finn Lauritsen
PS.har skrevet til jer jeg ikke kunne loge ud med mit brugernavn og kode prøvede lige igen og nu virkede det----)
7 svar
№ 1

Svar af Klaus

Klaus Ekspert
Hej og velkommen til

Har du vand nok på dit anlæg ?
Tjek om der er tryk på det skal typisk stå på 1-1,5 bar afhængig at hvor stort dit hus er
№ 2

Svar af lexmandk

lexmandk
hus er 200kvm og har fyldt vand på anlæg den ligger mellem 0,2 og 0,3 bar uret går til 0,8 bar og fyrrummet er ca 50m fra huset
№ 3

Svar af Klaus

Klaus Ekspert
har du en åben expantions beholder dvs. at når du fylder vand på løber det over og ned i gulv afløb hvis du har det skal du fylde vand til det kommer ned i gulv afløbet.
№ 4

Svar af Klaus

Klaus Ekspert
Opret et spørgsmål i kategorien Reparation* så kan jeg lige få dit tlf nr så er der ingen der kan se det kun mig så ringer jeg lige til dig
mvh klaus
№ 5

Svar af lexmandk

lexmandk
Hej Klaus
nu virker det hele fået beholderen udluftet og nu kommer der vand ud 1000 tak for hjælpe

Hilsen
Finn
№ 6

Svar af Klaus

Klaus Ekspert
tak for dit fine indlæg på forum og facebook godt at jeg kunne hjælpe dig og det hele virker prøv lige og se om fremløbet har ændret sig ved fyret og se om dine radiater bliver varme ved at åbne for dem og se om du kan mærke forskeld

mvh klaus
№ 7

Svar af lexmandk

lexmandk
det kan jeg de bliver hurtig varme og fremløbet er næste 60 grader