Hej


Vores ejendom er bygget i 1975 og har 34 lejligheder på 4 etager.


Vores varmefordelingssystem er fremført i lodrette installationsskakter. Radiatorerne er forbundet som 1-strengs i de enkelte lejligheder.


Er det hovedfordelingssystemet, der bestemmer hvilken mode Magna3 pumpen skal sættes i?


Er dette et 2-strengsanlæg(Magna 3 pumpen indinstilles i AUTOadapt mode) eller et 1-strengsanlæg. (Magna 3 pumpen indstilles i Konstanttryk mode)?


På forhånd tak.


Med venlig hilsen


Kaj

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 3 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 september 2022 klokken 13:08


Hej velkommen til


Har man et 1 streng anlæg skal pumpen kører konstant  se evt   net.grundfos.com
https://net.grundfos.com › Gr...PDF
MAGNA3 - Grundfos under 7.3.5

Kaj
DVF Medlem

Skrevet d. 24 september 2022 klokken 14:56


Hej


Jeg er enig i at et 1-strengs anlæg skal køre med konstant tryk.


Det jeg ikke ved er, om det er et 1-strengs eller 2-strengs installation med oventående opbygning.


mvh


Kaj

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 september 2022 klokken 16:32


Uanset hvad opbygning om det er et strengt eller to streng anlæg kører du på konstant tryk se evt det frem sende 