Oprettet 28. nov. 2023

Hjælp til varmesystem

Stillet af RasmusHaak Varme

Hej

Jeg har problemer med mit varmeanlæg. Det består af radiatorer og gulvvarme og der indgår 2 pumper samlet set. Jeg kan ikke få gulvvarme rundt i alle kredse. Hvis jeg indstiller pumpe til gulvvarme som anbefalet med konstant tryk kurve, så stopper flow til radiatorer.

Jeg har vedhæftet et billede / diagram af mit system. Kan i pege på hvad der kan væe galt? mangler der en ventil eller andet der gør at der både er flow til radiatorer og gulvvarme.

Jeg håber i kan hjælpe mig på vej.

vh Rasmus70bc87ed3ceb7bf749129fba50c8d3c3.jpg

6 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

Hej velkommen til

Din drift pumpe/hoved pumpe på din veksler skal altid være højere end den anden pumpe prøv at skrue op for drift pumpe og ned for gulvvarme og se om det hjælper 

№ 2

Svar af dan

dan Ekspert

Vi er på telefonen hvis du har behov for at snakke med mig 

№ 3

Svar af RasmusHaak

RasmusHaak

Hej igen

Ok, det lyder egentligt fornuftigt nok. Vil det give mening at bytte rundt på dem?

Jeg er i tvivl om en grundfos Alpha 2 15-40 er stor nok til 10 varmekredse og den kan cirkulere vandet op til 2. sal - 8 meter løftehøjde?

vh Rasmus

№ 4

Svar af dan

dan Ekspert

Lige nu snakker vi teori og praksis din Alfa pumpe er go nok til at drive din gulvvarme da din gulvvarme bare skal cirkulere stille og roligt og passe sig selv.

Det er din drift pumpe som skal levere varen til hele systemet.

Jeg tænker at du skal prøve at sætte din drift pumpe op i gear og din sekundære pumpe lidt ned så tænker jeg at du rammer et fornuftigt niveau.

Hvor gammel er systemet og har det virket før?

№ 5

Svar af RasmusHaak

RasmusHaak

Driftpumpen er 1 år gammel og gulvvarme shunt og pumpe er nok 10 år gammelt.

Jeg er flyttet ind i huset tidligere i år og det har ikke virket ordentligt endnu. Jeg har fået udskiftet alle ventiler på radiatorer til fremløbsventiler og jeg har indreguleret alle gulvvarmekredse (ud fra rumstørrelser) på fordelerrøret.

Den eneste måde jeg kan få varme i radiatorer er hvis gulvvarmepumpe er sat på laveste konstante hastighed - men så kommer der slet ikke varme til 2. sal gulvvarme..

№ 6

Svar af dan

dan Ekspert

Prøv at få udskiftet pumpen til gulvvarme systemet