Gulvvarme Wavin 8014
DVF Medlem
Skrevet d. 8 november 2015 klokken 19:28
Hejsa
Vores styrebox en Wavin 8014 er brændt af og vi har fået et tilbud fra en VVS mand. Han skriver at alle 9 termostater skal skiftes samt en telestat + en ny styrebox som nu hedder 9000, da 8014 er udgået. Lyder dette rigtigt..Er det kun termostaterne der skal skiftes når der kommer en ny box og hvorfor så en telestat? Vi har 10 telestater men kun 9 termostater.
Må man egentlig godt selv installere en ny styrebox og termostater?
Håber på et hurtigt svar da det er lidt koldt uden varme i denne tid :-)
Mvh.
Dorthe
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 15:45
hej dorte
det er rigtig nok at når styrer boxen er stået af skal telestaterne også udskiftes og rum følerne skal kunne sende det rigtige signal så det er hele pakken man skal købe og det er pga. de volt og amp der skal til for at det virker optimalt samtidig med garanti på probuktet hvis der skulle være noget.
i må gerne selv udskifte boks og telestater og rum føler det er der ingen regler for
mvh klaus
ps du er velkommen til at vende tilbage med flere spørgsmål og at du vil like os på facebook
DVF Medlem
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 18:14
Hej Klaus
Mange tak for svar. Det var mest fordi der i tilbuddet stod at alle rumtermostater 9 stk. skulle skiftes men kun 1 telestat. Jeg har nu et andet spørgsmål. Hvis jeg kan finde en styreboks magen til den vi har, altså Wavin 8014, vil det så være muligt at bruge de eksisterende rumtermostater og telestater og derved nøjes med at udskifte selve styreboksen?
Mvh.
Dorthe
VVS-Ekspert
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 19:54
det vil altid være mugligt hvis du finder en magen til at få det til at virke men jeg er ret sikker på at når det er en udgået model kan du lede lang tid for at finden en.
enten kan du spørge warvin om det kan lade sig gøre ellers kan jeg gøre det for dig bare at udskifte boksen og en telestat og om det er nødvendig at skifte alle rum termostaterne
mvh klaus
VVS-Ekspert
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 19:59
Jeg kan se at warvin kun handler med aut vvs kan jeg kontakte dig på din email
DVF Medlem
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 20:01
Hej Klaus
Igen mange tak for dit svar..Jeg har fundet en privat der har en ny og ubrugt Wavin AHC 8014 styreboks til salg. Men hvis der kan opstå problemer med installation af boksen og vi alligevel skal skifte rumtermostater, ja så kan det vist ikke betale sig.
DVF Medlem
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 20:02
ups havde ikke set din nye besvarelse, ja du må gerne kontakte mig på min email..
VVS-Ekspert
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 20:06
VVS-Ekspert
Skrevet d. 9 november 2015 klokken 20:22
VVS-Ekspert
Skrevet d. 15 november 2015 klokken 16:37
hej dorte jeg håber det hele lykkes for dig du må gerne vende tilbage om du har fået løst dit problem og beskrive om vi har kunne hjælpe dig samtidig like os på facebook
mvh klaus
Gulvvarme Wavin 8014