Gulvvarme med Danfoss FJVR returløb

ToMeter
DVF Medlem

Skrevet d. 23 september 2016 klokken 05:57


Kan jeg koble gulvarmen på radiator kredsen?
(uden endnu en pumpe)
(Uden at få problemer med varmen)


Jeg har lagt ca 105m plex rør 20mm ned i kældergulvet og kunne godt tænke mig at koble det på min varme kreds.

jeg har fjernet de 2 Radiatorer som sad i de 2 rum vor gulvvarmen nu køre og kan ikke beslutte mig for om jeg skal vælge den dyre løsning med et færdig lavet modul 2 kreds.

eller om jeg kan nøjes med 2x Danfoss FJVR returløb som regulere temp på tilbageløbet.
De 105m plex rør er fordelt ca 50/50 ud på 2 rum.

Sker der noget ved at jeg kobler det på min Radiator kreds som jo er varmere end en gulvvarme kreds normalt er? tænker på varme fordelingen i gulvet.


Min gaskedel er en Ceramini -lavtemperaturkedel med vandkølet brænder
Teknisk data:
Max tilladt drift tryk: 3bar

AC...V = 230
HZ = 50
W = 110

Centralvarme systemet står normalt til 75 Grader men kan nemt skrues ned.
Huset er på 120 kvm
med 80 kvm kælder

hus + kælder er opvarmet med radiatore.

Mere data kan fremfindes hvis det er nødvendigt.

//Thomas

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 1 kommentar
dan
Redaktør

Skrevet d. 23 september 2016 klokken 14:08


hej thomas

du kan som en nødløsning godt til koble dine slanger til radiator rørne men du får svært ved at styrer det odenligt når du har to kredse som ikke snakker sammen.

jeg vil angefale du får en pumpeshunt men trådløs rumføler for bedre at styrer det

hvis du har trægulv må du kun have en max fremløb på 30 grader hvis du har beton gulv er det lige meget med dit fremløb men ikke for højt

mvh dan