Gulvvarme, manglende varme.
DVF Medlem
Skrevet d. 7 oktober 2016 klokken 19:21
Hej.
Jeg har et gulvvarme anlæg, hvis man kalder det det. Det er koblet til fjernvarme. Selvegulvvarmeboks osv er fra wirsbo.
Problem: Nu da vi har fået koldere temperaturer har jeg ingen varme i gulvet i nogle rum overhovedet. Jeg har varmt vand i hanerne og bruserne hvis det skulle være nyttigt at vide.
Jeg har søgt en masse efter svar, men dog ikke fundet noget der kunne hjælpe.
Som man kan se på boksen til venstre, så er der lys i de fleste dioder og cirkulationspumpen kører også, så der skulle jo faktisk blive sendt noget varme afsted. Det gør der bare desværre ikke.
Jeg håber du/i har nogle ideer jeg kan prøve. Jeg er rimelig ferm på fingrene, så hvis bare jeg får en god forklaring på hvad jeg skal gøre, så burde jeg kunne ordne det selv.
Billeder af anlægget:
http://www.mediafire.com/view/r75yqnoe4yd92de/IMG_1441.JPG
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 07:42
hej velkommen til
har du radiator i huset?
virker de?
prøv at afmonterer et at de grønne telestater i fyrrummet og se om den bliver varm
mvh dan
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 07:57
Tak for velkomsten.
Nej der er ikke radiatorer. Det er lavet med slanger under gulvet. Så det bliver styret med trådløse termostater.
Du mener jeg skal afmontere en af de grønne "hætter" så man kan se stiften der kan bevæge sig op og ned alt efter om den åbner for vandet går jeg ud fra? Og så mærke derpå om den bliver varm?
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:02
ja prøv lige til at starte med og så fortæl mig hvad der sker
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:05
og prøv at gøre det samme med den sorte føler hvor der står danfoss på
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:16
Har prøvet en af telestaterne nu. Den bliver ikke varm. Synes ikke jeg kan pille den sorte danfoss termostat af
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:21
Der sidder en skrue du skal løsne der efter skal du stille trække ned ad for at få den af
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:34
Så lykkedes det at få den af. Imens mærkede jeg lige igen der hvor jeg pillede den ene telestat af igen. Den er blevet rigtig varm og kan mærke det samme på slangen nedenunder.
Hvor længe skal jeg vente på at mærke under den sorte?
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:37
Edit: Der begynder også at blive varm efter den sorte er pillet af
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:41
Bare sætte den på igen
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:43
Sæt den på max nå du montere den sorte igen
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:49
Er gjort. I hvor lang tid?
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:50
Kan du mærke der kommer varme på gulvvarme rørene
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:52
Ja altså hvis du mener slangerne under telestaterne?
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:54
Cool så skulle det generne kører tjek om alle dine telestater åbner og lukker når du skruer op for varmen på dine rumføler
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:56
Det ser ud til at virke. Så jeg skruer bare den sorte på omkring det halve af max igen? Og kan du fortælle hvad der var galt? Noget der sad fast?
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:58
Skrug den ned på det halve og så giv mig en melding om et par timer se om det virker så kan jeg bedre forklarer hvad der er galt
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:59
Super. Det vil jeg gøre. Mange tak for hjælpen indtil videre :)
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 08:59
Om du kan mærke at gulvet bliver varmt bare for at vlre sikker
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 09:27
Diode 7 og 8 er nu slukket. Den ene er cirkulationspumpen og den anden kan jeg ikke lige huske. Men varmen er forsvundet fra slangerne igen
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 09:34
Prøv at skruge op for alle dine rum termostat og lade dem stå åbne i et stykke tid
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:01
De tændte, men efter lidt tid gik slukkede alle dioderne til rummene.
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:25
Jeg prøvede nu at skrue ned på rum termostaterne. Det fik lysene tilbage i boksen. Så temperaturen er sat til at være lidt under 21 grader. Når jeg ser på termometeret efter cirkulations pumpen der har et "tegn" der ligner en rød radiator, der viser den kun 20 grader. Så jeg synes det lyder til at den sender rimelig koldt vand afsted, og når jeg så skruer op på varmen på rumtermostaterne, så lukker de af for vandet. Så jeg går ud fra at det er fordi at den ikke får varmt nok vand in til at kunne varme værelserne op?
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:33
har du tjekket om batterierne er friske i dine rum termostater
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:34
Det er de. har målt dem allesammen, og der er god spænding på.
Men burde vandet der kommer fra cirkulationspumpen ikke være varmere en 20 grader?
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:35
har de tjekket om de har kontakt til boksen
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:36
må jeg ringe dig op her ved en 15 tiden
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:37
så det er nemmre at gemmen gå dit system sammen
gå ind under kontakt vælg vvs expert skriv dit tlf.nr
DVF Medlem
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 10:39
det skal du være velkommen til. Det gør jeg lige
Redaktør
Skrevet d. 8 oktober 2016 klokken 14:23
her er et par links
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Tilbehoer-til-varmesystemer-Differenstryk-temperaturregulator--Danfoss-Foelerelement-RAVK-25-65-gr-196677.html
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-tilbehoer-Luftskrue-og-prop--Danfoss-pakdaase-for-RAVL,-RAV-og-FJVR-204114.html
Gulvvarme, manglende varme.
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide