Jeg har en portions fyret halm fyr men 4000L vand omkring med åben expention.
det hele bliver pumpet rundt med en cirkulations pumpe (alpha 2) i tank ved fyr, varmtvandsbeholder, radiator og gulvvarme.
Mit problem ligger gulvvarmen, har 2 store steder med gulvvarme hvor der er klinker problemet er at det her i sommer giver rigeligt med varme men er kold i den ene side. grundet den lave gennemstrømning nu og sommeren. vandet er mellem 60 og 90 grader så fyre ved 60 grader eller lidt under.

Nogle der har info der kan hjælpe mig eller forslag til hvad jeg kan gøre???

tænker moske man kan lave det om til to systemmer med varmeveksler til centralvarme og moske det endag vil spare varme ved at have en højre gennemstrømning og laver temp i centralvarmen er det rigtigt???

MVH Ronny

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 8 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 25 juni 2015 klokken 16:18


hej ronny jeg kan ikke helt forstå det du skriver er det muglgt jeg kan ringe dig op.
gå under kontakt (vvs expert)skriv dit tlf.nr og hvornår jeg må ringe dig op mvh klaus

Vengman
DVF Medlem

Skrevet d. 25 juni 2015 klokken 17:14


Ønsker ikke at snakke telefon.. hvad er du i i tvivl om.
mit problem er at mit badeværelse gulv er koldt i den ene side siden jeg har skruet lidt ned for det

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 25 juni 2015 klokken 17:30


det helt ok

start med dette

den første grund til at den kan være kold er at der måske er luft i dine guvlvarme slanger.
du kan prøve at spule vand igennem for at få det sidste luft ud og spule med vand tryk i 15 min
og det skal du gøre ved hver kreds ,sørg for at hver enkelt er helt åbne når du spuler igennem .

efter du har spulet igennem med vand prøv og se om det har virket.

ellers er den anden grund måske pumpen som ikke er stor nok til hele huset eller den står forker instillet i forhold til huset størrelse.

start med at spule og lad mig høre hvordan det går.

billeder vill være godt så jeg kan hjælpe dig

ps. undskyld du er velkommen til at vende tilbage

mvh claus

Vengman
DVF Medlem

Skrevet d. 14 juli 2015 klokken 19:57


Har prøvet at spule systemet gennem men uden effekt, men det er jo for at med det Lave varme behov er Vandet Kølet ned inden det kommet hele vejen rundt i gulvet. Spørsmålet er om jeg kan gøre noget ved det?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 juli 2015 klokken 20:20


hej

hvad er din fremløbs temp til gulvvarmen?

har du en pumpeshunt til de to gulvvarmer?

http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Wavin--Wavin-Tigris-midishunt-2-kredse-m-AlphaL-15-40-pumpe-402183.html


har du ikke en pumpeshunt bør du sætte en ind da den vil få et bedre flov selv ved en fremløbs temp på 60 grader.

ved du hvor mange meter gulvvarme slanger der er i hver kreds man siger max 100 meter i hver.

hvis der sidder i styring kan man sætte den på manuelt drift div sige at du udkobler al styring og selv styrer fyret

mvh klaus

Vengman
DVF Medlem

Skrevet d. 15 juli 2015 klokken 16:04


Det lyder som en plan med en pumpeshunt. Det vil sige at den pumper noget af retur vandet med igen for et højere gennemstrømning. Er det rigtigt

Vengman
DVF Medlem

Skrevet d. 15 juli 2015 klokken 16:06


Ingen styring kun åbne lukke haner

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 15 juli 2015 klokken 20:02


en pumpe shunt er en styring men en extra pumpe der regulere gennem strømningen i din gulvvarme så vis du har feks 60 grader frem og ønsker en laver temp kan man instille det ved at lukke for en termostat der med følger i pakken til den ,man kan også sætte rum tremostat til dvs. rum styring så kører det helt af sig selv i stedt for at du selv skal regulere temp i rummmet

mvh klaus