Fjernevarme: Gennemstrømsveksler
DVF Medlem
Skrevet d. 1 juni 2019 klokken 21:48
Hej VVS Eksperter
Vi har i 5 år haft stor glæde af en Akva II lux TD i vores villa med fjernvarme. For 2 uger siden oplevede vi udsving i temperaturen på brusevand. Amarturene er tjekket og smudsfilter renset. Dog er kilden nu indskrænket til gennemstrømsveksleren og vi har ingen varmt vand i huset.
Jeg kan ikke få den til at "hive" mere end 0,1m3/h på fjernvarmen, med det resultat at når jeg forsøger at lade en varm have løbe, kan veksleren lige snige det op på 25/30 grader.
Fjernvarmen er 64grader til tilløb, og når jeg lader den varme hane løbe med de 25/30 grader, så er retur på fjernvarmen 15grader. Så det virker som om den udnytter varmen fint, men at der ikke er nok af det?
Nogen bud på hvad der er galt? Er min veksler færdig, kalket til? Eller er der ikke tryk nok på fjernvarmen?
Ser frem til input
På forhånd tak.
Jonas
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
DVF Medlem
Skrevet d. 1 juni 2019 klokken 22:36
Mulig fejl kan være kontraventilen? Men hvor sidder den?/hvordan ser den ud?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 1 juni 2019 klokken 23:02
har du et par billder jeg kan se af din installation for bedre at kunne hjælp
og har du brug for telefon hjælp er jeg klar
VVS-Ekspert
Skrevet d. 1 juni 2019 klokken 23:26
du kan også tjekke din retur ventil som du bruger til at justere det varmevand og se om stiften siidder fast lidt som en radiator ventil
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 09:39
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 09:41
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:07
prøv at afmontere de hvide føler hoveder og se om stiften har sat sig
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:14
Stiften er fin gangbar. Både bag den hvide og den grå.
Alle smuds filtrer er renset.
Der er luftet ud.
Veksler er retur skyllet.
Gulv varme kører fint, kan hæve temp helt op til 45 (35 normalt ).
Når hvid og grå termostat står på Max kan den opvarme veksler og der komme varm vand det første par sekunder, men så bliver det koldt. Inkl. Veksler.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:43
hvor mange filter har du renset?
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:52
koldvand + fjernvarme tilgang.
deruover har jeg haft alle "ender" af.
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:54
Ud fra det beskrevne i manual kunne det godt virke som om den blander kold vand i.
Defekt kontraventil. Men hvilken et dette?
Når jeg skruer op for grå står den og flower vildt men temp stiger ikke.
Er det denne?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:54
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:56
hvis du har brug for vi ringer dig op og ser om vi kan løse det sammen er du velkommen
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 11:57
de er tjekket som " ender". Men når den kan lave varme til gulvarme er det nok ikke på den side, tror du?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 12:06
hvis du skruger lidt op for det varme vand hvad sker der så bliver de så varmt.
du har ingen kontra ventil på det varme vand da du ikke har cirkulation
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 12:13
har du et snavse filtre ved din fjernvarme hoved ledning ikke i unit men på selve hovedforsyning?
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 12:13
det bliver varmt i få sekunder. men ikke rigtig varmt. Den står på max den grå
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 12:17
kan denne være "defekt" Danfoss PTC2+P
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 12:19
det kan også være defekt men jeg ville lige se om du har et filter på hovedledning
DVF Medlem
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 12:27
Det har jeg ikke
VVS-Ekspert
Skrevet d. 2 juni 2019 klokken 15:38
du skal nok have en ud og se på det det svære jeg kunne godt mistænke at det er din trykdifferens den er galt med