Oprettet 1. jun. 2019

Fjernevarme: Gennemstrømsveksler

Stillet af JonasLuttermann Varme

Hej VVS Eksperter

Vi har i 5 år haft stor glæde af en Akva II lux TD i vores villa med fjernvarme. For 2 uger siden oplevede vi udsving i temperaturen på brusevand. Amarturene er tjekket og smudsfilter renset.  Dog er kilden nu indskrænket til gennemstrømsveksleren og vi har ingen varmt vand i huset.

Jeg kan ikke få den til at "hive" mere end 0,1m3/h på fjernvarmen, med det resultat at når jeg forsøger at lade en varm have løbe, kan veksleren lige snige det op på 25/30 grader.

Fjernvarmen er 64grader til tilløb, og når jeg lader den varme hane løbe med de 25/30 grader, så er retur på fjernvarmen 15grader. Så det virker som om den udnytter varmen fint, men at der ikke er nok af det?

Nogen bud på hvad der er galt? Er min veksler færdig, kalket til? Eller er der ikke tryk nok på fjernvarmen?

Ser frem til input
På forhånd tak.
Jonas

20 svar

№ 1

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

Mulig fejl kan være kontraventilen? Men hvor sidder den?/hvordan ser den ud?

gennemstrømsvekler

№ 2

Svar af dan

dan Ekspert

har du et par billder jeg kan se af din installation for bedre at kunne hjælp 

og har du brug for telefon hjælp er jeg klar 

№ 3

Svar af dan

dan Ekspert

du kan også tjekke din retur ventil som du bruger til at justere det varmevand og se om stiften siidder fast lidt som en radiator ventil 

№ 4

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

gennemstrømsveksler-1

№ 5

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

gennemstrømsveksler-2

№ 6

Svar af dan

dan Ekspert

prøv at afmontere de hvide føler hoveder og se om stiften har sat sig

№ 7

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

Stiften er fin gangbar. Både bag den hvide og den grå.

Alle smuds filtrer er renset. 

Der er luftet ud. 

Veksler er retur skyllet. 

Gulv varme kører fint, kan hæve temp helt op til 45 (35 normalt ).

Når hvid og grå termostat står på Max kan den opvarme veksler og der komme varm vand det første par sekunder, men så bliver det koldt. Inkl. Veksler. 

№ 8

Svar af dan

dan Ekspert

hvor mange filter har du renset?

 

№ 9

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

koldvand + fjernvarme tilgang.

deruover har jeg haft alle "ender" af.

№ 10

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

Ud fra det beskrevne i manual kunne det godt virke som om den blander kold vand i. 

Defekt kontraventil. Men hvilken et dette?

Når jeg skruer op for grå står den og flower vildt men temp stiger ikke. 

Er det denne?

gennemstrømsveksler-3

№ 11

Svar af dan

dan Ekspert

gennemstrømsveksler-4

№ 12

Svar af dan

dan Ekspert

hvis du har brug for vi ringer dig op og ser om vi kan løse det sammen er du velkommen

№ 13

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

de er tjekket  som " ender". Men når den kan lave varme til gulvarme er det nok ikke på den side, tror du?

№ 14

Svar af dan

dan Ekspert

hvis du skruger lidt op for det varme vand hvad sker der så bliver de så varmt.

du har ingen kontra ventil på det varme vand da du ikke har cirkulation

№ 15

Svar af dan

dan Ekspert

har du et snavse filtre ved din fjernvarme hoved ledning ikke i unit men på selve hovedforsyning?

№ 16

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

det bliver varmt i få sekunder.  men ikke rigtig varmt. Den står på max den grå

№ 17

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

kan denne være "defekt" Danfoss PTC2+P 

№ 18

Svar af dan

dan Ekspert

det kan også være defekt men jeg ville lige se om du har et filter på hovedledning

 

№ 19

Svar af JonasLuttermann

JonasLuttermann

Det har jeg ikke 

№ 20

Svar af dan

dan Ekspert

du skal nok have en ud og se på det det svære jeg kunne godt mistænke at det er din trykdifferens den er galt med