Hej.

Jeg bor i et hus med pillefyr og et ældre centralvarme som ellers har kørt upåklageligt indtil forleden da vi fik skiftet tændelement i vores fyr. Fyret køre som det skal igen men der kommer kun lidt varme i nogle enkelte raditorer. Cirkulationspumpen blev skiftet sidste efterår og kører umiddelbart fint. Jeg har været rundt og tjekke for luft alle steder og tjekket pakdåser og sædet og de virker fint, det er ligesom at efter jeg har tappet lidt vand af ved udluftning og de andre tjek at der er kommet meget lidt varme i rørene men slet ikke nok. Hvad er der galt??????
43 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert
hej og velkommen til

har du tjekket om der er nok vand på anlægget
№ 2

Svar af Vikingen

Vikingen
Ja der er et fint stabilt tryk
№ 3

Svar af dan

dan Ekspert
hvilken type pumpe har du?
№ 4

Svar af dan

dan Ekspert
du har mulighed for at bruge hvor telefon service så kan vi tage det over telefonen
№ 5

Svar af Vikingen

Vikingen
Det er en Grundfos
№ 6

Svar af dan

dan Ekspert
hvad står den på nu
№ 7

Svar af dan

dan Ekspert
hvis den står på auto adabt skal du trykke på pilen og køre alle menuerne igennem og sætte den på 2 streger og se om det hjælper
№ 8

Svar af Vikingen

Vikingen
Super det prøver jeg
№ 9

Svar af dan

dan Ekspert
du må gerne sige til hvis det har hjulpet
№ 10

Svar af Vikingen

Vikingen
det har ikke hjulpet og nu er der stort set ikke varme nogen steder.
Kan det hjælpe noget at tage vandet af anlægget og så fylde noget nyt på
№ 11

Svar af dan

dan Ekspert
nej det hjælper ikke at skifte vandet.

hvad siger dit tryk på andlægget?
hvad siger din fremløbs temp?
kør pumpen ned på et

ellers må vi tage et telefon suport
№ 12

Svar af dan

dan Ekspert
jeg skal evt bruge nogle billder af dit anlæg så jeg kan se hvad der sker

№ 13

Svar af dan

dan Ekspert
har du evt snavse samler du kan rense på anlæget
№ 14

Svar af Vikingen

Vikingen
trykket ligger på 2 bar og fremløbs temp er 60-70grader ifølge fyret. fyret er et baxi tpk
№ 15

Svar af Vikingen

Vikingen
billeder sendt. Nej der er ikke snavse samler
№ 16

Svar af dan

dan Ekspert
kan du ikke sende nogle på afstand
№ 17

Svar af dan

dan Ekspert
har du rør på loftet hvor der evt sidder nogle udluftninger

har han tømt anlæget da han rep dit fyr
№ 18

Svar af dan

dan Ekspert
prøv evt ar sætte pumpen på max
№ 19

Svar af Vikingen

Vikingen
Ja der sidder udluftninger på loftet og de er blevet tjekket. Nej han skiftede kun tænd elementet.
№ 20

Svar af dan

dan Ekspert
har du mulighed for at gå op på loftet og tjekke om der er luft i rørne

for mig lyder det som om der er luft i systemet.

det jeg bygger det på er din pumpe kører du har tryk i systemet du har ikke varme på,du kan evt lytte til rørne om det lyder til at der er en boble lyd i systemet
№ 21

Svar af dan

dan Ekspert
tag evt et par billder af dine udluftninger til mig
№ 22

Svar af dan

dan Ekspert
hvem har tjekket dine udluftninger?
№ 23

Svar af Vikingen

Vikingen
der er ikke noget luft i systemet da jeg har tjekket det flere gange nu både på loftet og i alle radiatorer. Udluftningerne på loftet er 2 små metal beholdere med en udluftningsskrue i toppen og der sidder en på frem og en på retur.
№ 24

Svar af dan

dan Ekspert
prøv at sætte pumpen auto adabt
№ 25

Svar af dan

dan Ekspert
og skrug op for alle radiator
№ 26

Svar af dan

dan Ekspert
du er stadig velkommen til bruge tlf service
№ 27

Svar af dan

dan Ekspert
har du nogle steder ved fyret hvor du kan regulere ved vand og varme?
№ 28

Svar af dan

dan Ekspert
Hvordan går det med varmen i huset
№ 29

Svar af Vikingen

Vikingen
Hej. Jeg har varme i alle radiatorer på første salen men overhovedet ikke i stueetagen
№ 30

Svar af dan

dan Ekspert
er det bliver være eller bedre ind sidst

og hvad står pumpen på
№ 31

Svar af dan

dan Ekspert
kan du reguler med en 3 vejs ventil over på mere varme
№ 32

Svar af Vikingen

Vikingen
Det er blevet betydeligt bedre mangler bare stueetagen nu. Der er sådan set ikke noget jeg kan justere på og pumpen har kørt på det lave program
№ 33

Svar af dan

dan Ekspert
prøv at give pumpen et trin mere
№ 34

Svar af dan

dan Ekspert
hvilke radiator ventiler har du kan du evt sende et billede af en til mig og hvor du har taget føler hoved af
№ 35

Svar af dan

dan Ekspert
prøv evt at lukke for et par stykker på første sal for at vi kan tvinge varmen ned til stueplan
№ 36

Svar af dan

dan Ekspert
er det et streg eller 2 sterng anlæg du har
№ 37

Svar af Vikingen

Vikingen
1 strengs system med lukket ekspansion. Jeg har fundet luft i systemet nu efter at have pumpet 30 liter vand af en radiator på 1.sal
№ 38

Svar af dan

dan Ekspert
ok super har du mulihed for at sætte vandtryk på radiator i stueplan og aflede det i fyrrum.

№ 39

Svar af dan

dan Ekspert
vi er ude i at du skal have skyllet dit anlæg igennem for luft som jeg er inde på for der sidder en luft lomme et sted og driller
№ 40

Svar af Vikingen

Vikingen
Vi har allerede klaret det, fik lige naboen over og hjælpe og der er nu varme på over det hele igen
№ 41

Svar af dan

dan Ekspert
helst så mange radiator som muligt i stue plan og så skal du skylle hver enkelt ud i ca 1 min.

husk at slukke for pumpen
№ 42

Svar af dan

dan Ekspert
du må meget gerne have radiater ventiler åben
№ 43

Svar af dan

dan Ekspert
super håber du kunne bruge min hjælp

du er altid velkommen igen jeg håber du vil give os et like og en lille kommentar på trust pilot

https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk

mvh dan

ps skal du vvs til alt fra wc til fittingsså kan vi skaffe det samt har vi vandhane rep