får kun varme i nogle radiatorer
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 11:29
Hej.
Jeg bor i et hus med pillefyr og et ældre centralvarme som ellers har kørt upåklageligt indtil forleden da vi fik skiftet tændelement i vores fyr. Fyret køre som det skal igen men der kommer kun lidt varme i nogle enkelte raditorer. Cirkulationspumpen blev skiftet sidste efterår og kører umiddelbart fint. Jeg har været rundt og tjekke for luft alle steder og tjekket pakdåser og sædet og de virker fint, det er ligesom at efter jeg har tappet lidt vand af ved udluftning og de andre tjek at der er kommet meget lidt varme i rørene men slet ikke nok. Hvad er der galt??????
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 12:31
hej og velkommen til
har du tjekket om der er nok vand på anlægget
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 12:33
Ja der er et fint stabilt tryk
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 12:34
hvilken type pumpe har du?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 12:39
du har mulighed for at bruge hvor telefon service så kan vi tage det over telefonen
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 12:41
Det er en Grundfos
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 14:00
hvad står den på nu
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 14:06
hvis den står på auto adabt skal du trykke på pilen og køre alle menuerne igennem og sætte den på 2 streger og se om det hjælper
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 14:11
Super det prøver jeg
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 15:04
du må gerne sige til hvis det har hjulpet
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 15:57
det har ikke hjulpet og nu er der stort set ikke varme nogen steder.
Kan det hjælpe noget at tage vandet af anlægget og så fylde noget nyt på
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 16:01
nej det hjælper ikke at skifte vandet.
hvad siger dit tryk på andlægget?
hvad siger din fremløbs temp?
kør pumpen ned på et
ellers må vi tage et telefon suport
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 16:03
jeg skal evt bruge nogle billder af dit anlæg så jeg kan se hvad der sker
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 16:05
har du evt snavse samler du kan rense på anlæget
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 16:11
trykket ligger på 2 bar og fremløbs temp er 60-70grader ifølge fyret. fyret er et baxi tpk
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 16:17
billeder sendt. Nej der er ikke snavse samler
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 16:23
kan du ikke sende nogle på afstand
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 17:00
har du rør på loftet hvor der evt sidder nogle udluftninger
har han tømt anlæget da han rep dit fyr
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 17:04
prøv evt ar sætte pumpen på max
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 17:07
Ja der sidder udluftninger på loftet og de er blevet tjekket. Nej han skiftede kun tænd elementet.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 17:25
har du mulighed for at gå op på loftet og tjekke om der er luft i rørne
for mig lyder det som om der er luft i systemet.
det jeg bygger det på er din pumpe kører du har tryk i systemet du har ikke varme på,du kan evt lytte til rørne om det lyder til at der er en boble lyd i systemet
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 17:28
tag evt et par billder af dine udluftninger til mig
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 18:16
hvem har tjekket dine udluftninger?
DVF Medlem
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 18:41
der er ikke noget luft i systemet da jeg har tjekket det flere gange nu både på loftet og i alle radiatorer. Udluftningerne på loftet er 2 små metal beholdere med en udluftningsskrue i toppen og der sidder en på frem og en på retur.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 18:54
prøv at sætte pumpen auto adabt
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 18:54
og skrug op for alle radiator
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 18:56
du er stadig velkommen til bruge tlf service
VVS-Ekspert
Skrevet d. 16 september 2017 klokken 19:07
har du nogle steder ved fyret hvor du kan regulere ved vand og varme?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 17 september 2017 klokken 11:25
Hvordan går det med varmen i huset
DVF Medlem
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:10
Hej. Jeg har varme i alle radiatorer på første salen men overhovedet ikke i stueetagen
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:14
er det bliver være eller bedre ind sidst
og hvad står pumpen på
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:16
kan du reguler med en 3 vejs ventil over på mere varme
DVF Medlem
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:19
Det er blevet betydeligt bedre mangler bare stueetagen nu. Der er sådan set ikke noget jeg kan justere på og pumpen har kørt på det lave program
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:42
prøv at give pumpen et trin mere
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:45
hvilke radiator ventiler har du kan du evt sende et billede af en til mig og hvor du har taget føler hoved af
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:50
prøv evt at lukke for et par stykker på første sal for at vi kan tvinge varmen ned til stueplan
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:53
er det et streg eller 2 sterng anlæg du har
DVF Medlem
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 16:57
1 strengs system med lukket ekspansion. Jeg har fundet luft i systemet nu efter at have pumpet 30 liter vand af en radiator på 1.sal
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 17:29
ok super har du mulihed for at sætte vandtryk på radiator i stueplan og aflede det i fyrrum.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 17:30
vi er ude i at du skal have skyllet dit anlæg igennem for luft som jeg er inde på for der sidder en luft lomme et sted og driller
DVF Medlem
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 17:32
Vi har allerede klaret det, fik lige naboen over og hjælpe og der er nu varme på over det hele igen
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 17:33
helst så mange radiator som muligt i stue plan og så skal du skylle hver enkelt ud i ca 1 min.
husk at slukke for pumpen
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 17:34
du må meget gerne have radiater ventiler åben
VVS-Ekspert
Skrevet d. 18 september 2017 klokken 17:41
super håber du kunne bruge min hjælp
du er altid velkommen igen jeg håber du vil give os et like og en lille kommentar på trust pilot
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
mvh dan
ps skal du vvs til alt fra wc til fittingsså kan vi skaffe det samt har vi vandhane rep
får kun varme i nogle radiatorer
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide