Oprettet 27. feb. 2018

Alu Pex Wavin

Stillet af mkm Varme
Hi!

Er det lovligt at skifte selv alle de gamle stålrør til de nye Alu-Pex rør i fjernvarmesystemet ? Fra Wavin for eksempel- 20 mm. Ikke kun til gulvvarmen, men også til
radiatorer og kold/varm vand ? Mvh Mkm

4 svar

№ 1

Svar af dan

dan Ekspert
hej velkommen til

der er forskel på fjernvarme og central varme

fjernvarme må man ikke selv lave men det må du godt på centralvarme.
har du en væksler hvor fjernvarme går ind i en væksler og laver varmt vand og varme?

alupex må du ikke bruge på fjernvarme da de ikke kan tåle den høje temperatur men det må godt bruges til central varme og brugsvand.

brugsvand må du ikke lave da man skal være autoriseret vvs installatør men du må godt lave centralvarme men det kommer helt an på om du har en veksler eller om du har direkte fjernvarme.

har du nogle billeder af din installation for bedre at kunne hjælpe ellers er du velkommen til at benytte hvor telefon service.

ps vil du have et bud på materialer er du velkommen

mvh dan
№ 2

Svar af dan

dan Ekspert
https://www.bolius.dk/love-og-regler-om-goer-det-selv-arbejde-17478/
№ 3

Svar af mkm

mkm
Hi Dan

Tak for svaret. Hvordan kan jeg tilføje billeder`?
№ 4

Svar af dan

dan Ekspert
du kan bruge billede upload, tinypic.com