Hej vvs eksperter
Super god ide og initiativ med denne service
Jeg, og flere VVS fagfolk, er tilsyneladende udfordret med mit Vaillant TurboTEC II VC Dk 105/2 Håber I kan hjælpe
Selve gas delen fungere hensigtmæssigt, men jeg har ikke noget varme på min central varme. Der er også varme på forbrugsvandet. Jeg har fået skiftet 3 vejsventilen, men det medførte ikke problemløsning
Det fagpersonale som har tilset fyret mener jeg skal investere i nyt print, og pumpe.... jeg stiller mig lidt uforstående overfor så mange defekter. Kan I evt vejlede mig i rigtig retning, evt beskrive funktionen af 3 vejsventilen ? Magnetspolens anstyring osv. På forhånd TAK

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 10 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 10 maj 2017 klokken 19:12


hej tomk og velkommen til

vi tager den nemme del først som er 3 vejs ventilen dens funktion er at skifte mellem varme og brugsvand i kedlen kort fortalt.

som du siger at du har problemer med varme eller varmt vand kan som de har været inde på din 3 vejs ventil som ofte er problemet.

nu kommer den dyre regning.

det er svært at sige men jeg ville mistænke pumpen og alligevel ikke for du har varmt vand?

pumpen driver også til varmt vand beholdern unden pumpe ingen ting så noget andet er galt tænker jeg.

du kan prøve at kontake valliant og høre ders erfaring men denne type kedel hvis de siger det samme ville jeg overveje og få en fast pris på at få den til at virke af din montør.

hvor gammel er kedlen?
eller kan det bedst betale sig at udskifte den til en anden

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 maj 2017 klokken 13:06


jeg håber du har fået svar på dine spørgsmål ellers vender du bare tilbage


mvh dan

TomK
DVF Medlem

Skrevet d. 13 maj 2017 klokken 08:47


Hej DANSK VVSFORUM
Tak for jeres svar vedr.Vaillant TURBO TEC II
Jeg har brug for yderlig info om hvordan 3 vejs ventil styres. Laver den skiftet mellem centralvarmen og forbrugsvandet ved hjælp af vandtrykket ? Skal spolen ( solonoiden ) være spændingsløs ved centralvarmedrift eller ?? Hvordan kan jeg kontrollere anstyringen af 3 vejsventilen ? Forventer ikke fejlen ligger i ventilen, da den er helt
Venlig hilsen Tom K.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 maj 2017 klokken 11:13


jeg er ikke så stærk inde for selve elktroniken men jeg ved at din kedel altid vil varmt vands priotere først dvs. at selv om det er vinter og du forbruger en del varmtvand vil den slå over på brugsvand opvarmning så jeg vil skyde på det er strømløs tilstand men jeg er ikke sikker her men vil gerne tjekke op på det med en gas mand.

når dit varme vand er opvarmet til det ønskede temp vil den igen slå over til centralvarme og fortsætte med.

hvis du har udeføler på din kedel og det er varmt ude for er det svært at tjekke da styring lukker for centralvarme priotering

håber det giver mening ellers har vi telefon suport

mvh dan

TomK
DVF Medlem

Skrevet d. 14 maj 2017 klokken 19:31


Hej igen DANSK VVS FORUM Tak for tilbagemeldingen Jeres svar hjælper mig et skridt på vej, og beriger mig med info
Jeg har stadig brug for at få oplyst HVAD som styre 3 vejsventilen ? Er den styret af tryk fra anden ventil eller laver den skiftet når spolen anstyres fra printet ??
Håber at høre fra jer igen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 15 maj 2017 klokken 18:55


3 vejs ventilen styrers af printet fra kedlen og det er den som styrer med vind og vejr samt forbrug på varmt vand og varme regulering.

den har intet med trykket i dit anlæg at gøre.

den er elektronisk styret efter kedelens printkort alt efter hvad der er monteret som ude føler,varmtvandsbeholder osv.

og jeg mener at på din kedel kan man ændre på styring med vvb temp og varme kurve

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 15 maj 2017 klokken 18:57


jeg håber du vil give et like på trust pilot om din oplevelse her på forummet


https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk

eller facebook

mange tak

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 17 maj 2017 klokken 21:15


tak for din anmeldelse på trustpilot håber du er tilfreds med hvor service:)

har du fået styr på fyret og hvad der skal ske med det?

og hvis du er i tvirlv så hør gastech energi dem har jeg gode erfaninger med


mvh dan

TomK
DVF Medlem

Skrevet d. 18 maj 2017 klokken 06:15


Hej VVS-Ekspert.
Nej, har endnu ikke fået styr på fyret :-( Kunne godt bruge et diagram over printet/styringen, da jeg tror spolen på 3 vejsventilen IKKE anstyres, og herved ikke laver skiftet til centraldrift. Er det noget I kan være behjælpelige med at fremskaffe ?? :-)

Vh
Tom K

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 30 maj 2017 klokken 16:43


jeg har kikket lidt og kan ikke finde info til print kortet desvære :)

mvh dan

Vaillant TurboTEC II VC Dk 105/2