Oprettet 23. jun. 2017
Udskiftning af FJVR ventil
Hej
Jeg har et badeværelse med gulvarme (årgang 87') der styres af en returløbstermostat i kombination med en FJVR ventil placeret i badeværelset. Der er altså ikke nogen shunt kreds/blandesløjfe eller lign.
Jeg overvejer at skifte den til RA-UR ventil med en rumtermostat. Er det noget I har erfaring med - altså skift fra FJVR til RA-UR? Er den god idé eller skal jeg bare beholde FJVR ventilen?
Motivationen er at indføre en central temperaturstyring i hele huset. Danfoss connect kan desværre ikke anvendes på returløbs termostater - derfor overvejede jeg dette skift.
På forhånd tak for hjælpen.
Jeg har et badeværelse med gulvarme (årgang 87') der styres af en returløbstermostat i kombination med en FJVR ventil placeret i badeværelset. Der er altså ikke nogen shunt kreds/blandesløjfe eller lign.
Jeg overvejer at skifte den til RA-UR ventil med en rumtermostat. Er det noget I har erfaring med - altså skift fra FJVR til RA-UR? Er den god idé eller skal jeg bare beholde FJVR ventilen?
Motivationen er at indføre en central temperaturstyring i hele huset. Danfoss connect kan desværre ikke anvendes på returløbs termostater - derfor overvejede jeg dette skift.
På forhånd tak for hjælpen.
7 svar
№ 1
Svar af dan
hej velkommen til
en FJVR ventil er forkortet fjernvarme retur ventil og bruges til at føle på retur på enten fjernvarme eller gulvvarme og den føler på vandets temp
RA-UR er en teromsat ventil og kun med danfoss føler måler rum temp.
du kan ikke blande FJRV med ra eller ur da de måler på for skellige måder .
det kommer helt an på dit system
du er velkommen til at bruge vores telefon service
mvh dan
en FJVR ventil er forkortet fjernvarme retur ventil og bruges til at føle på retur på enten fjernvarme eller gulvvarme og den føler på vandets temp
RA-UR er en teromsat ventil og kun med danfoss føler måler rum temp.
du kan ikke blande FJRV med ra eller ur da de måler på for skellige måder .
det kommer helt an på dit system
du er velkommen til at bruge vores telefon service
mvh dan
№ 2
Svar af SuneD
Hej Dan
Tak for det hurtige svar. Jeg var af den overbevisning at det sidste R i RA-UR stod for retur. I danfsss VVS håndbog fra 2017 side 23 afsnit 1.04 skriver de at RA-UR kan udskiftes med en eksisterende FJVR. Er der noget jeg har fået galt fat i her?
Jeg kan godt se at FJVR ventilen regulerer ud fra returvandets temperatur og RA-UR ventilen ud fra rumtemperaturen, men det var netop baggrunden for at udskifte den eksisterende FJVR ud med en RA-UR.
Udskiftet betyder selvfølgelig at jeg skal skifte både ventil og termostat. Mit spørgsmål gik nok mere i retning af om RA-UR ventilen i kombination med en rumtermostat er en brugbar løsning til gulvarmen.
Mvh Sune
Tak for det hurtige svar. Jeg var af den overbevisning at det sidste R i RA-UR stod for retur. I danfsss VVS håndbog fra 2017 side 23 afsnit 1.04 skriver de at RA-UR kan udskiftes med en eksisterende FJVR. Er der noget jeg har fået galt fat i her?
Jeg kan godt se at FJVR ventilen regulerer ud fra returvandets temperatur og RA-UR ventilen ud fra rumtemperaturen, men det var netop baggrunden for at udskifte den eksisterende FJVR ud med en RA-UR.
Udskiftet betyder selvfølgelig at jeg skal skifte både ventil og termostat. Mit spørgsmål gik nok mere i retning af om RA-UR ventilen i kombination med en rumtermostat er en brugbar løsning til gulvarmen.
Mvh Sune
№ 3
Svar af dan
hej sune
ra-ur står for radiator retur ventil
det er rigtig nok at ur er en retur til udskiftning af en fjrv ventil men det er til radiator for gamle dage havde man ikke termostat ventiler.
du ville ikke kunne styrer din gulvvarme ordenligt med almindelig termostat da den sidder for tæt ved gulvet og vil lukke i når den føler at temp er høj,jo mindre du får sat en styring op og med rumføler fra danfoss living connet så kan det godt lade sig gøre.
mvh dan
ps du er velkommen til at bruge hvors telefon service hvis det er nemmere
ra-ur står for radiator retur ventil
det er rigtig nok at ur er en retur til udskiftning af en fjrv ventil men det er til radiator for gamle dage havde man ikke termostat ventiler.
du ville ikke kunne styrer din gulvvarme ordenligt med almindelig termostat da den sidder for tæt ved gulvet og vil lukke i når den føler at temp er høj,jo mindre du får sat en styring op og med rumføler fra danfoss living connet så kan det godt lade sig gøre.
mvh dan
ps du er velkommen til at bruge hvors telefon service hvis det er nemmere
№ 4
Svar af dan
https://www.billigvvs.dk/ProductFiles/Datablad-1260800384.pdf
№ 5
Svar af SuneD
Hej Dan
Ok, så en ekstern rumføler kunne være løsningen. Tusind tak hurtig og kvalificeret hjælp. Jeg vil lige overveje hvordan jeg skal fortsætte. Det kan være jeg benytter telefon servicen en dag.
Endnu engang tak for svaret.
Mvh
Sune
Ok, så en ekstern rumføler kunne være løsningen. Tusind tak hurtig og kvalificeret hjælp. Jeg vil lige overveje hvordan jeg skal fortsætte. Det kan være jeg benytter telefon servicen en dag.
Endnu engang tak for svaret.
Mvh
Sune
№ 6
Svar af dan
hej sune
du er altid velkommen også hvis vi skal hjælpe dig med at sammen sætte en løsning samt priser osv.
jeg håber du tid til at give os en anmeldelse på trust pilot
mvh dan
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
du er altid velkommen også hvis vi skal hjælpe dig med at sammen sætte en løsning samt priser osv.
jeg håber du tid til at give os en anmeldelse på trust pilot
mvh dan
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
№ 7
Svar af dan
hvis du bor i kbh eller omegn kan vi hjælpe med evt udskiftning af ventiler
mvh dan
mvh dan