Oprettet 3. okt. 2018

Udskiftning af ekspansionstank

Stillet af Nikod Varme

Hej VVSForum

Jeg tror jeg har brug for en ny ekspansionstank. Vi har haft svært ved at få fordelt varmen i vores gulvvarmesystem og jeg har konstateret at trykket i anlægget falder og der hurtigt slet ikke er noget tryk på. Når jeg fylder vand på, stiger trykket meget hurtigt. Når jeg trykker på ventilen på ekspansionstanken kommer der lidt en blanding af vand og luft ud. Dog ikke ret meget. Jeg vil gætte på at tanken er 12 år gemmel. Alt i alt tror jeg, det er på tide med en ny. 

Jeg har gulvvarme, opvarmet via fjern varme, ca 150m2. 

Ventilen på tanken sidder i toppen, ligesom tilslutningen. Ventilen kan svagt anes på det ene billede.

Er det noget jeg selv kan skifte og kan i hjælpe med at finde den rigtige?

 

Mvh

Nikolaj

udskiftning af ekspansionstank

udskiftning af ekspansionstank-1

10 svar

№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

hej velkommen til

det kan godt tyde på at din expantions beholder er defekt og når du udskifter den ville jeg også tage din udlufter som sidder i toppen med 

du kan godt selv skifte den og vi kan også være behjælplige med at skaffe de materialer du skal bruge 

kan de se en mærke på din beholder og tage et billde så vi får den rigtige 

hvor bor du i landet?

№ 2

Svar af dan

dan Ekspert

jeg tænker at du skal bruge hvor telefonservice så jeg kan få alle de rigtige oplysninger som jeg skal bruge for at skaffe det hele

№ 3

Svar af Nikod

Nikod

Det lyder godt. 

Jeg er kommet i tanke om at det jo ikke var fra ekspansionstanken der kom vand/luft ud. Det var fra udlufteren.

Der kommer ikke noget ud af ventilen. 

Giver det mening at prøve at fylde noget luft på tanken? Jeg har meget lidt tiltro til hvordan anlæget er blevet vedligeholdt før jeg købte det, så alt er en mulighed. Jeg tænker om man evt. kunne tage trykket af anlægget og pumpe tanken op til 1 bar?

Jeg fandt en mærkat på bagsiden :-)

 

Mvh

Nikolajudskiftning af ekspansionstank-22

№ 4

Svar af dan

dan Ekspert

når først din expantions beholder er gået så er det en ny der skal på og den ventil du har trykket på som ligner en til et bildæk så er den færdig hvis du siger at der også kommer lidt vand ud.

hvilken unit har du kan du se en mærke plade på den?

når jeg har de oplysninger også kan jeg sende dig et tilbud men inden da vil jeg gerne snakke med dig 

du kan sende dine oplysninger under kontakt vælg vvs expert 

№ 5

Svar af dan

dan Ekspert

du skal nok have en større beholder op ind den 8 L du har i forvejen men det kan vi snakke om senere

№ 6

Svar af Nikod

Nikod

 Der kommer ikke vand ud af ventilen. Der er derfor jeg tænker at den måske ikke er i stykker. Måske er alt luften bare lukket ud af den. Og derfor tænkte jeg at det ville give mening at prøve at pumpe noget luft i den.

Hvordan før jeg mht. telefon support?

№ 7

Svar af dan

dan Ekspert

tryk på linket på for siden og skriv dine oplysninger i forhold til suport

№ 8

Svar af dan

dan Ekspert

har du fået klaret din beholder?

№ 9

Svar af Nikod

Nikod

Jeg tror det. Jeg tog den af og pustede noget luft i den. Den var helt fuld af vand, men ser ud til at holde trykket. Anlægget har tabt lidt tryk siden, men jeg skal have beholderen af igen og målt fortrykket på den, så jeg kan se om den et tæt. 

Så jeg er stadig i testfasen, men det ser lovende ud. 

Tak for hjælpen, indtil videre. 

Mvh

Nikolaj

№ 10

Svar af dan

dan Ekspert

hvis den bliver ved med at miste tryk skal den udskiftes men jeg vil anbefale at du for sat en større op med flere antal liter.

vi kan altid hjælpe med en ny hvis det er