Oprettet 8. feb. 2024

Tæring af varmvandsbeholder

Stillet af John H Sanitet

For 3 år siden fik jeg installeret en ny Metro vandvarmer i sommerhuset, og der er nu kommet tæring ved varmt vandsrøret, hvilket betyder at vandvarmeren skal udskiftes, hvilket lyder underligt efter blot 3 år.

Jeg kan se at der i installationsvejledningen står risiko for korrision hvis der ikke anvendes de korrekte rør (se beskrivelsen herunder), VVS installatøren siger at installationen er korrekt, kan jeg få jer til at be-/afkræfte dette.

Risiko for korrosion

Enhedens brugsvandsbeholder er opbygget i emaljeret stål og beskyttet af en magnesiumanode. Hvis tilslutninger og det videre rørsystem er udført i kobber eller rustfrit stål, kan det medføre en risiko for galvanisk korrosion ved tilslutningerne. Risikoen for galvanisk korrosion minimeres ved at benytte et PEX-rørs overgangsstykke mellem beholder og rørinstallationen.932321c560a161ba12b908d5442e3b44.jpg

Svar på spørgsmålet

Tæring efter blot tre år tyder på galvanisk korrosion, og din Metro-beholders vejledning kræver netop et PEX-overgangsstykke mellem beholderen og en rørinstallation i kobber eller rustfrit stål for at undgå det. Er beholderen koblet direkte på rustfrit eller kobber uden dette overgangsstykke, er installationen ikke udført efter forskriften, og det kan forklare tæringen. Ring til Metrotherm med typenummeret, og få en uvildig VVS til at vurdere, om overgangsstykket mangler, så du har dokumentation, hvis det skal gøres om.
Genereret af AI på baggrund af spørgsmålet og svar.
2 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

Hej velkommen til

Prøv at ringe til metro therm og snakke med dem

Jeg kan se at du har alvorlige tæringer på vinkler også.

Hvad er din installation lavet af i huset men ja rustfrit stål er ikke godt kobber kan gå

№ 2

Svar af dan

dan Ekspert

Du er velkommen til at bruge hvor tlf service