Tæring af varmvandsbeholder

Stillet af John H Sanitet

For 3 år siden fik jeg installeret en ny Metro vandvarmer i sommerhuset, og der er nu kommet tæring ved varmt vandsrøret, hvilket betyder at vandvarmeren skal udskiftes, hvilket lyder underligt efter blot 3 år.

Jeg kan se at der i installationsvejledningen står risiko for korrision hvis der ikke anvendes de korrekte rør (se beskrivelsen herunder), VVS installatøren siger at installationen er korrekt, kan jeg få jer til at be-/afkræfte dette.

Risiko for korrosion

Enhedens brugsvandsbeholder er opbygget i emaljeret stål og beskyttet af en magnesiumanode. Hvis tilslutninger og det videre rørsystem er udført i kobber eller rustfrit stål, kan det medføre en risiko for galvanisk korrosion ved tilslutningerne. Risikoen for galvanisk korrosion minimeres ved at benytte et PEX-rørs overgangsstykke mellem beholder og rørinstallationen.932321c560a161ba12b908d5442e3b44.jpg

2 svar

№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

Hej velkommen til

Prøv at ringe til metro therm og snakke med dem

Jeg kan se at du har alvorlige tæringer på vinkler også.

Hvad er din installation lavet af i huset men ja rustfrit stål er ikke godt kobber kan gå

№ 2

Svar af dan

dan Ekspert

Du er velkommen til at bruge hvor tlf service