Forside → Stoppet gulvvarmeslange

Stoppet gulvvarmeslange

Meonia
DVF Medlem

Skrevet d. 20 september 2017 klokken 06:04


Jeg har et gulvvarmesystem, hvor der er en streng i stue/køkken, som er stoppet af slam. Der er meget lidt gennestrømning. Vi har prøve at spule igennem med vand og så har vi også - efter anbefaling - brugt et kemisk middel som skulle opløse slamproppen. Er der mere man kan gøre.

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 7 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 20 september 2017 klokken 17:21


hej velkommen til

ja der er en svær en at få ud,jeg tænker at i skal skylde det igennem med varmt vand og alt hvad i har af varmt vand for at få varmet det op og skyldet det ud og af flere om gange og prøv at få det varme vand op på max hvad i har at byde på ind til i kan se at der er normalt tryk igen.

har i brugt koldt vand?

Meonia
DVF Medlem

Skrevet d. 20 september 2017 klokken 17:28


Ja i første omgang brugte vi koldt vand sammen med det kemiske middel. Men herefter varmt og havde kun den ene streng kørende. Vi må prøve med masser af varmt vand.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 20 september 2017 klokken 17:36


du skal bruge så meget varmt at det hele bliver varmet op så jeg vil sige 10 min konstant varmt vand og sørg for at skruge op for varmtvands temp på fyret til max

giv mig en melding om det virker ellers kontaker jeg nogle experter om andre løsninger

Meonia
DVF Medlem

Skrevet d. 20 september 2017 klokken 17:57


Men den har kørt med en streng i 4 døgn og nu har vi åbnet lidt af de andre strenge og radiatorer. Men der er virkelig så lidt gennemstrømning i den lukkede streng, at det næsten er løgn

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 20 september 2017 klokken 18:08


du er velkommen til at bruge hvors telefon service hvis vi skal ligge en plan og jeg har noget at arbejde med.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 13:48


håber du giver en tilbage melding og det har hjulpet med at skylde det igennem med varmt vand

Martin
DVF Medlem

Skrevet d. 30 september 2017 klokken 04:06


Jeg tænker, har i prøvet at åbne 100% for manifoldventilen. når du siger i kan skylde vand igennem så er det vel ikke der problemet er