Pulserende fjernvarmetryk
Hej,
Jeg oplevet af og til at nogle af mine pladeradiatorer laver klikke-lyde ca. hvert andet sekund. Når dette sker kan jeg observere at trykket i fjernvarmen pulserer (særligt i returløbet).
Der tappes ikke varmt brugsvand når fænomenet forekommer.
Her er lidt fotodokumentation:
https://www.dropbox.com/s/usebzv6xd0ucak1/2018-03-19%2007.24.24.mp4?dl=0
På videoen ses det at trykket i returløbet svinger ca. 0.8 bar og ca. 0.3 bar i fremløbet.
Det skal siges at der (selvsagt) er tale om et direkte varmeanlæg (hvor det er fjernvarmevandet der løber gennem radiatorer og varmeveksler).
Den tidligere ejer af huset har tilsyneladende lavet en del rørføring selv, hvor det ser ud til at flere (store) radiatorer er forsynet gennem de samme 3/8" rør.
Er disse tryksvingninger normal opførsel på den slags anlæg? Har jeg en defekt trykdifferens eller noget helt andet?
5 svar
Svar af dan
hej velkommen til
mange tak for din video:)
fylder du selv vand på anlægget?
har du en veksler til radiator systemet og en til brugsvand
det kunne rigtig godt ligne at det er din tryk differens der skal have et service eller udskiftes på den måde den ter sig på
Svar af dan
vi har også telefon service hvis du har spørgsmål
Svar af Hovis
Hmmm...ved ikke om man kan sige at jeg selv fylder vand på anlægget idet der jo som sagt er tale om et direkte anlæg, hvor det er fjernvarmevandet der løber rundt i radiatorene - Der er derfor heller ikke nogen veksler mellem fjernvarme og radiatorer, men kun en til det varme brugsvand.
Kan luft i systemet forårsage denne pulserende adfærd?
Mvh.
Christian
Svar af dan
OK så er jeg mere inde på at du skal have et serviceeftersyn på din trykdifferens
Svar af dan
har du fået løst dit problem