Problemer med Uponor c-56
Hej.
Vi har købt et hus Uponor c-56 gulvvarme.
Den termostat er vist ikke "on-line" . Uanset indstilling på termostat er temperaturen i rummet den samme.
Når jeg kigger i kontrolenheden blinker power og kanal 2.
I manualen kan jeg ikke se hvad jeg kan gøre?
11 svar
Svar af dan
hej velkommen til
har du et par billder af dit system
Svar af animaltown
Hej. Ja. Kan du se det?
Svar af animaltown
På billedet kan så ikke ses at power og kanal 2 blinker
Svar af dan
genindtallere dine rum termostater til styre boxen
Svar af dan
tjek om der er batterier i dine rumtermostater der virker
Svar af dan
vi har telefon service i aften så kan vi prøve nogle ting for at fejl finde jeg tænker også at du skal tjekke dine telestater om de virker samt stiften
Svar af animaltown
Hvordan tjekker jeg om telestaten virker
Svar af animaltown
Nu har jeg skruet alle telestater af og motioneret stiften. Umiddelbart sad den noget fast i den hvor problemet er.
Power blinkbl stadig?
Svar af dan
du skal tjekke om den telestat virker ved at lukke for rum termostat og se om den lukker i telestaten bag efter åbner du igen og se om den åbner hvis den ikke gør det skal den udskiftes
Svar af animaltown
Hej. Tror det virker nu. Dine stikord hjalp os. Tak.
Svar af dan
det var så lidt håber det kommer til at virke:)
vi ville sætte pris på hvis du vil like os på facebook samt give en lille kommentar på trustpilot
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
ps. har du brug for vvs materialer kan du kontake os for et tilbud
mange tak for at bruge os