Oilon Novox LN 25 svigter
DVF Medlem
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 08:13
Vi har en Oilon novox oliebrænder LN25 12,3-21,6 KW, som har det med at svigte jævnligt.
Med lidt besvær kan den startes op igen. Vores oliefyrsmand er ikke det hyggeligste menneske i verden, og hans diagnose om en defekt kontrolboks (Siemens LMO 14.113C2) så ud til i begyndelsen, at være rigtig.
Men nu efter en god uge med ny kontrolboks er fyret begyndt at svigte igen.
De oprindelige symptomer var, at fyret ligesom tog flere tilløb, inden der kom flamme på.
Vi står således nu med en hunde dyr kontrolboks, som vi lige akkurat kan nå at returnere, da den er købt på nettet. Af samme årsag skal vi ikke nyde noget af at kontakte den sure tekniker.
Kan I hjælpe os?
Mange hilsner Ole
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 12:30
Hej ole
Det er lidt surt med en negativ montør jeg vil anbefale at i skrifter montør.
Det kan være lidt svært at finde en diagnose her fra men det er lidt flere ting man kan undersøge.
Det kan evt være flamme overvågning der er defekt eller olie pumpen der er lidt træt.
Ps.jeg ville skifte til en andet firma som måske også er lidt mere professionel
Jeg håber du har fået svar på dit spørgsmål
Mvh.klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 12:41
Hej Claus,
Tak for hurtigt svar!
Ja, det kan godt være svært at stille fjern-diagnose ;-) Men i det mindste kan jeg vel konstatere, at det så ikke var kontrolboksen, selvom den har kørt en uge, før der kom et stop.
Vi vil nok overveje at skifte til et nyt, men ligesom med så meget andet, er man på Herrens mark med hensyn til hvad, man skal vælge.
Oilon blev anbefalet, og bortset fra stoppene har det også kørt fint.
Kan man regne med, at det er et godt mærke?
Mange hilsner Ole
VVS-Ekspert
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 14:00
Har i naturgas i området?
Ellers kunne jordvarme være et godt alternativ
DVF Medlem
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 14:05
Desværre Klaus, vi bor lidt ude på bøh-landet, - vi har sågar vores egen vandforsyning.
Vi har talt om jordvarme og pillefyr, men det bliver for bøvlet her, så vi bliver måske de sidste med oliefyr ;-)
DVF Medlem
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 15:30
Kender nogen i øvrigt forskellen på LN og LE i typebetegnelserne på Oilon Novox?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 18:04
Jeg vil gerne undersøge det til dig
DVF Medlem
Skrevet d. 8 marts 2015 klokken 18:08
På forhånd mange tak!!!
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 marts 2015 klokken 19:14
hej undskyld det forsinket svar jeg kunn ikke lige finde noget men prøv at ringe til en oliefyr montør og spørge.
mvh klaus.
ps du skal være velkommen til at vende tilbage
Oilon Novox LN 25 svigter
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide