Fremløbstmperatur lav

speedpeter
DVF Medlem

Skrevet d. 7 februar 2021 klokken 15:24


Fjernvarme: Kan fremløbstemperaturen til radiatorerne falde bare fordi vejret bliver koldere? Nåleventilen er fuldt åben, men alligevel faldt temperaturen i radiatorerne. En motionereing af ventilen hjalp lidt, men varmen er ikke helt tilbage. Det er et gammelt hus, vi har overtaget. Kan det måske være varmeveksleren den er gal med? Indløbstemperatur fra varmeværket ser fin ud, ca 74 grader, og brugsvandet er ca 55, men radiatorerne kun 45 selvom man skruer helt op på termostater på radiatorerne.

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 1 kommentar
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 februar 2021 klokken 18:09


hej velkommen til


inde i din fjernvarme unit kan du skruge op for din fremløbs temp men du skal ikke bare give den fuld gas da du skal have noget afkøling på din retur.


det kan også være at nålen i din unit hænger


har du brug for hjælp har vi telefonservice eller hvis du bor i kbh eller midt sjælland kan vi mod betalig tage et service tjek