FJVR returløbstermostat og rumfø
DVF Medlem
Skrevet d. 23 marts 2018 klokken 21:44
Jeg har et køkken/alrum med gulvvarme, som styres af en Danfoss Living Connect rumføler og termostater.
Alrummet er blevet udvidet , og opvarmningen i den nye del sker ved, at en radiator er pillet ned og erstattet med en gulvvarmestreng .
Reguleringen af den nye streng sker med en FJVR ventil som sidder nederst på væggen.
Mit spørgsmål er - skal jeg bede VVS manden om at skifte til en anden ventil (RA-UR?) - eller kan jeg sætte en Living Connect termostat på FJVR ventilen og lade denne styre af rumføleren?
mvh
Lars
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 23 marts 2018 klokken 23:16
hej velkommen til
hvis du har en fvjr ventil som føler på retur vandet vil living ikke gøre gavn .
living er bygget til at føle på fremløbs temp. samt rum så hvis du sætter en anden ventil på vil du ikke få den samme efekt.
heller ikke hvis du sætter rumføler op da systemet kun er bygget til gulvvarme (som shunt stystem) eller radiator på frem som en almindelig ventil.
meget ked af det
så vvs mand er spild af penge :(
VVS-Ekspert
Skrevet d. 28 marts 2018 klokken 15:07
håber du havde brug for hvor service og du vil like forummet
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
vi har også telefon service og salg af vvs
FJVR returløbstermostat og rumfø
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide