Forside → FJVR returløbstermostat og rumfø

FJVR returløbstermostat og rumfø

lsnielsen
DVF Medlem

Skrevet d. 23 marts 2018 klokken 21:44


Jeg har et køkken/alrum med gulvvarme, som styres af en Danfoss Living Connect rumføler og termostater.


Alrummet er blevet udvidet  , og opvarmningen i den nye del sker ved, at en radiator er pillet ned og erstattet med en gulvvarmestreng .


Reguleringen af den nye streng sker med en FJVR ventil som sidder nederst på væggen.


Mit spørgsmål er - skal jeg bede VVS manden om at skifte til en anden ventil (RA-UR?) - eller kan jeg sætte en Living Connect termostat på FJVR ventilen og lade denne styre af rumføleren?


mvh


Lars

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 2 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 marts 2018 klokken 23:16


hej velkommen til


hvis du har en fvjr ventil som føler på retur vandet vil living ikke gøre gavn .


living er bygget til at føle på fremløbs temp. samt rum så hvis du sætter en anden ventil på vil du ikke få den samme efekt.


heller ikke hvis du sætter rumføler op da systemet kun er bygget til gulvvarme (som shunt stystem) eller radiator på frem som en almindelig ventil.


meget ked af det


så vvs mand er spild af penge :(



dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 28 marts 2018 klokken 15:07


håber du havde brug for hvor service og du vil like forummet


https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk


vi har også telefon service og salg af vvs

FJVR returløbstermostat og rumfø