Oprettet 18. feb. 2017
Cirkulationspumpe bygget på Termix ONE
Jeg netop fået bygget en cirkulationspumpe til brugsvand (Grundfos UP15-14B PM) på min Termix One varmeveksler (ikke forberedt til cirkulationspumpe). Pumpen fødes af returledning fra varmtvandsfordeler og afleverer til genopvarmning via koldtvandstilslutningen til varmeveksleren. Uover irriterende støj fra pumpen oplevede vi problemer med at få tilstrækkeligt varmt vand i hanerne. Det viste sig at være pga. urenheder i kontraventilen. Efter rensning af ventil løstes dette problem.
Tilbage har vi (af og til oplevet) ikke at kunne tappe koldt vand, selv hvis vandet løbe i forholdsvis lang tid.
Et billede af installationen kan ses her http://huzar.dk/temp/DSC_0006.JPG
Gode råd modtages med taknemlighed
Tilbage har vi (af og til oplevet) ikke at kunne tappe koldt vand, selv hvis vandet løbe i forholdsvis lang tid.
Et billede af installationen kan ses her http://huzar.dk/temp/DSC_0006.JPG
Gode råd modtages med taknemlighed
14 svar
№ 1
Svar af dan
hej velkommen til
jeg ville have lavet det en lille smule anderleds ang. jeres cikulation ledning den er go nok at montere den på koldt vands ledning men jeg vill flytte sikkerheds argregatet ned under cirkulation ledning om monteret en andet type sikkerhed argregat.
det er er en mulighed for at være sikker på at vandet ikke bliver blandet mellem koldt og varmt.
en andet ting kan være at hvis nu i har fået cikulation og der aldrig har været det før i huset og de gamle rør ikke er isoleret hver for sig kan det varme vand opvarme koldt vands rørne i gulvet/vægge og der for tage lidt tid før det kolde vand kommet ud til tappe stedet
mvh dan
jeg ville have lavet det en lille smule anderleds ang. jeres cikulation ledning den er go nok at montere den på koldt vands ledning men jeg vill flytte sikkerheds argregatet ned under cirkulation ledning om monteret en andet type sikkerhed argregat.
det er er en mulighed for at være sikker på at vandet ikke bliver blandet mellem koldt og varmt.
en andet ting kan være at hvis nu i har fået cikulation og der aldrig har været det før i huset og de gamle rør ikke er isoleret hver for sig kan det varme vand opvarme koldt vands rørne i gulvet/vægge og der for tage lidt tid før det kolde vand kommet ud til tappe stedet
mvh dan
№ 2
Svar af alexfriis
Hej Dan.
Tusinde tak for dit svar :-)
1) Med sikkerhedsaggregat, mener du da kontraventilen, placeret mellem pumpe-udgang og koldt vand? Har den flere funktioner end kun at sørge for, at vandet løber fra pumpen og ikke den anden vej?
Men det du foreslår er, at flytte aggregatet om på den ande side af pumpen, så den sidder på fremløb til pumpe?
2) Hvilket anden type aggregat, ville du have brugt?
3) Huset er af ældre dato (1969), men alle brugsvandsrør er netop udskiftet til pex overalt.
4) Jeg tænker iøvrigt på at bede om at få skiftet min pumpe til en "Grundfos comfort up15-14ba pm" - Hvad mener du om det?
-
Mvh
Alex
Tusinde tak for dit svar :-)
1) Med sikkerhedsaggregat, mener du da kontraventilen, placeret mellem pumpe-udgang og koldt vand? Har den flere funktioner end kun at sørge for, at vandet løber fra pumpen og ikke den anden vej?
Men det du foreslår er, at flytte aggregatet om på den ande side af pumpen, så den sidder på fremløb til pumpe?
2) Hvilket anden type aggregat, ville du have brugt?
3) Huset er af ældre dato (1969), men alle brugsvandsrør er netop udskiftet til pex overalt.
4) Jeg tænker iøvrigt på at bede om at få skiftet min pumpe til en "Grundfos comfort up15-14ba pm" - Hvad mener du om det?
-
Mvh
Alex
№ 3
Svar af dan
jeg vill bruge frese som er mit fortrukne og der efter ville jeg sætte et tee stykke hvor man kører cirkulations ledning på og til sidst op i unit se link
https://www.billigvvs.dk/Masseoprettede-Leverandoer--Sikkerhedsaggregat-Dn20-10-Bar-M-Insp-1982766.html
efter pumpen ville jeg skifte din kontra ventil til denne
se link
https://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Ventiler-Stophaner-Kontraventiler--Kontraventil-1-2-muffe-muffe-messing-176728.html
dit sikkerhedsaggregat sørger for at vandet ikke løber baglænds i koldt vand systemet sammentidig sørger den og for at hvis trykket over stiger 10 bar er der en sikkerhedsventil der åbner og udligner trykket for at beskytte dine rør.
det er ikke forkert det din vvs man har lavet men jeg tror siden at du ikke kan få ordenligt varmt vand kan der sidde skidt i din kontraventil.
det med din pumpe ville være en god ide så spare du ved at den selv lukker ned i de tids rum i ikke er hjemme
mvh dan
ps vi sælger også vvs materialer
og er du itvirvl kan du altid blive ringet op som koster 50 kr ex moms
https://www.billigvvs.dk/Masseoprettede-Leverandoer--Sikkerhedsaggregat-Dn20-10-Bar-M-Insp-1982766.html
efter pumpen ville jeg skifte din kontra ventil til denne
se link
https://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Ventiler-Stophaner-Kontraventiler--Kontraventil-1-2-muffe-muffe-messing-176728.html
dit sikkerhedsaggregat sørger for at vandet ikke løber baglænds i koldt vand systemet sammentidig sørger den og for at hvis trykket over stiger 10 bar er der en sikkerhedsventil der åbner og udligner trykket for at beskytte dine rør.
det er ikke forkert det din vvs man har lavet men jeg tror siden at du ikke kan få ordenligt varmt vand kan der sidde skidt i din kontraventil.
det med din pumpe ville være en god ide så spare du ved at den selv lukker ned i de tids rum i ikke er hjemme
mvh dan
ps vi sælger også vvs materialer
og er du itvirvl kan du altid blive ringet op som koster 50 kr ex moms
№ 4
Svar af alexfriis
Hej igen.
Endnu engang tak for svar.
Jeg linker til et hjemmelavet diagram for at være sikker på, at jeg har forstået dit forslag rigtigt.
https://drive.google.com/file/d/12itbJ-JPHdL3pnshfHKKeNbA8in_MMrSyA/view?usp=sharing
Hvad siger du?
-
Mvh
Alex
Endnu engang tak for svar.
Jeg linker til et hjemmelavet diagram for at være sikker på, at jeg har forstået dit forslag rigtigt.
https://drive.google.com/file/d/12itbJ-JPHdL3pnshfHKKeNbA8in_MMrSyA/view?usp=sharing
Hvad siger du?
-
Mvh
Alex
№ 5
Svar af dan
hej alex
jeg har lige hygget lidt i paint
https://billedeupload.dk/images/mtbR.jpg
mvh dan
jeg har lige hygget lidt i paint
https://billedeupload.dk/images/mtbR.jpg
mvh dan
№ 6
Svar af dan
dit system er bygget op på samme måde men jeg ville bare vælge andre materialer og adskille det lidt
№ 7
Svar af dan
jeg håber du fik det svar du søgte ellers er du velkommen tilbage
hvis du har tid kan du give en lille kommentar på trust pilot om din oplevelse om forummet
mvh dan
hvis du har tid kan du give en lille kommentar på trust pilot om din oplevelse om forummet
mvh dan
№ 8
Svar af alexfriis
Hej Dan.
Tusinde tak for dine gode råd og omhu!
Jeg vil snakke med min VVS-installatør om dine forslag.
Iøvrigt mener min VVS-installatør, at det ikke er hensigtsmæssigt med en cirk.pumpe med autoadapt på en veksler-installation og anbefaler en termostatstyret udgave i stedet for.
PS.
Selvfølgelig vil jeg rose danskvvsforum.dk på TrustPilot.
Tusinde tak for dine gode råd og omhu!
Jeg vil snakke med min VVS-installatør om dine forslag.
Iøvrigt mener min VVS-installatør, at det ikke er hensigtsmæssigt med en cirk.pumpe med autoadapt på en veksler-installation og anbefaler en termostatstyret udgave i stedet for.
PS.
Selvfølgelig vil jeg rose danskvvsforum.dk på TrustPilot.
№ 9
Svar af alexfriis
Tilsyneladende ER den omtalte pumpe beregnet til anlæg med varmtvandsbeholder:
På http://dk.grundfos.com/products/find-product/comfort.html står bla. følgende:
"Comfort UP 15-14 BA PM og Comfort UP 20-14 BXA PM er desuden specielt konstrueret til cirkulation af varmt vand i brugsvandsanlæg, hvor der er installeret en varmtvandsbeholder."
På http://dk.grundfos.com/products/find-product/comfort.html står bla. følgende:
"Comfort UP 15-14 BA PM og Comfort UP 20-14 BXA PM er desuden specielt konstrueret til cirkulation af varmt vand i brugsvandsanlæg, hvor der er installeret en varmtvandsbeholder."
№ 10
Svar af dan
det er rigtig nok som du har sendt et link på og efter min mening er det lige meget om det er en unit eller vvb.
jeg har sat en op hos min far der også har en fjernevarme unit og den fungere i bedste velgående men det er self op til dig
mvh dan
jeg har sat en op hos min far der også har en fjernevarme unit og den fungere i bedste velgående men det er self op til dig
mvh dan
№ 11
Svar af dan
eller skal du vælge en med timer i stedet
https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Cirkulationspumper-Vortex--Vortex-155-BWO-Z-MT-Cirkulationspumpe-m-ur-og-termostat-Til-brugsvand-712092.html
https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Cirkulationspumper-Vortex--Vortex-155-BWO-Z-MT-Cirkulationspumpe-m-ur-og-termostat-Til-brugsvand-712092.html
№ 12
Svar af dan
hej igen
har du fået løst dit cikulations problem
mvh dan
har du fået løst dit cikulations problem
mvh dan
№ 13
Svar af alexfriis
Hej Dan.
Ja - tak. Problemet er løst. Det skyldtes åbenbart 'luft' i retur til cirkulation.
Nåede dog at få byttet pumpen fra Grundfos til Vortex m. fast termostat.
Jeg kunne i begyndelsen ikke forstå, at Vortex-pumpen blev stoppet af termostaten.
Målte så temperaturen på det varme vand, som viste sig at være 48 grader. Så jeg blev nødt til at hæve temperaturen til 56 grader før termostaten fik pumpen til at slå fra.
Det havde nu været dejligt med en pumpe med variabel temperaturindstilling.
-
Mange tak for din hjælp!
Alex
Ja - tak. Problemet er løst. Det skyldtes åbenbart 'luft' i retur til cirkulation.
Nåede dog at få byttet pumpen fra Grundfos til Vortex m. fast termostat.
Jeg kunne i begyndelsen ikke forstå, at Vortex-pumpen blev stoppet af termostaten.
Målte så temperaturen på det varme vand, som viste sig at være 48 grader. Så jeg blev nødt til at hæve temperaturen til 56 grader før termostaten fik pumpen til at slå fra.
Det havde nu været dejligt med en pumpe med variabel temperaturindstilling.
-
Mange tak for din hjælp!
Alex
№ 14
Svar af dan
hej alex
du er altid velkommen en anden gang og jeg håber du har fået den hjælp du havde brug for og mange tak for dine fine anmeldelser
jeg lukker sagen her fra
mvh dan
du er altid velkommen en anden gang og jeg håber du har fået den hjælp du havde brug for og mange tak for dine fine anmeldelser
jeg lukker sagen her fra
mvh dan