Forside → AVTB Ventil kan ikke styre varmen

AVTB Ventil kan ikke styre varmen

Jak
DVF Medlem

Skrevet d. 10 oktober 2017 klokken 12:42



Hej Jeg har et Gemina termix 24/24 VVX fjernvarmeanlæg.
Der sidder en type AVTB thermostatic, til styring af vand i radiator (Range 30 – 100 C )
Men den kan ikke reguler fint nok eller slet ikke. Og det har den aldrig gjort heller ikke fra ny af.
Jeg har gulvvarme overalt og skal max ha 37 C og det er endda lidt for højt.
Så hvis jeg får held af at stille den på ca. 35 i fremløbs tem. Når jeg har forbrug på 3 rum, men lige så snart solen skinner og 2 rum lukker af, stiger fremløbet tem helt op til 44 – 45 grader og det er voldsomt til gulvet i badeværelset
Kan ikke forstå den ikke kan regulere fremløbs tem ned når der ikke er forbrug til andet end et gulv.
I et andet hus, jeg har haft med oliefyr fik jeg monteret en almindelig radiatorventil med en føler i fremløbs røret. Og den kunne styre tem inden for 2 grader

Kan se nye Gemina termix har en RAVK ventil til at styre fremløbs tem.
For en almindelig radiatorventil kan jo lukke helt ned og det kan en AVTB thermostatic åbenbart ikke.
Mener også en AVTB thermostatic med (Range 30 – 100 C ) er meget højt til en lavenergi hus med trægulve.
Kan en RAVK ventil styre fremløbs tem. bedre ???
Mvh Niels Jakobsen