Pneumatisk tryk - Fungere ikke altid

kasperRR
DVF Medlem

Skrevet d. 21 oktober 2017 klokken 15:58


Hej

Jeg har et nyt badeværelse, hvor jeg bruger pneumatisk trykknap til skyl. Problemet er, at ofte skal man trykke flere gange på knappen for at få den til at aktivere skyllet. Og nogle gange er det kun et lille skyl den kommer med.

Trykknappen og indbygnings cisternen er den lave model og fra Grohe. Jeg har forsøgt, at afmontere luftslangen og trykke på knappen, og der kan jeg ikke trykke den ind. Det vil sige den er tæt ved trykknappen.

Hvad kan problemet være? Det skal siges det har aldrig fungeret helt godt. Har lige været på hotel, hvor de også havde pneumatisk tryk og der var trykknappen helt hård at trykke ind ligesom ved mekanisk tryk og fungerede rigtig godt så det kan blive bedre :)

Mvh Kasper

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 4 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 oktober 2017 klokken 18:01


Hej og velkommen til

Er der blivet kortet af slangerne kan det have indflydelse på trykket og hvis der er kommet vand i dem.

Jeg tænker du skal prøve at udskifte dem for at se om det hjælper

Mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 16 november 2017 klokken 16:15


har du fået løst problemet

kasperRR
DVF Medlem

Skrevet d. 30 november 2017 klokken 09:53


Hej Dan
Beklager det sene svar. jeg har fundet ud af at den slange der kom med cisternen var sat sammmen med den slange der kom med trykknapperne, så måske slangen har været for lang. Umiddelbart er det stadig ikke helt godt, men vil lige prøve dette i en periode for at tjekke om det er blevet bedre.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 30 november 2017 klokken 16:25


ellers hvis du bor i kbh eller omegn kan vi måske kikke på det

Pneumatisk tryk - Fungere ikke altid